弱电
桥架
和强电桥架在安装时的距离的
规范
是多少?从桥架引出的管弯度有...
答:
4)电缆穿钢管布线时,应在楼板预留钢管,布线完成后应添塞
防火
堵料。5)电缆
桥架
安装应水平,最大弧垂不应大于10毫米。《综合布线系统工程设计
规范
》:双方都在接地线槽内,380伏电力电缆,0~2kva时,最小间距为10mm;380伏电力电缆,2~5kva时,最小间距为80mm;380伏电力电缆,大于5kva时,最小间距...
电缆沟有什么
规范
?
答:
六、工程峻工时的检收,先自检好了,再申请甲方或第三方检测。参照
规范
有GB50057\50343\YD5098等。1、电缆
桥架
应尽可能在将筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。2、电缆桥架的总平面布置应做到距离最短有满足施工安装、电缆敷设的
要求
。3、梯架或有孔托盘水平敷设时距地面高度不低于2.5m;...
槽式电缆
桥架
规格型号表
答:
2、电缆
桥架
在有
防火要求
的区段内,可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施,其整体耐火性能应满足国家有关
规范
或标准的要求。3、在工程防火要求较高的场所,不宜采用铝合金电缆桥架。4、槽式电缆桥架宽度和...
电缆
桥架
进行验收时需要注意哪些
答:
再次,如果电缆内部短路,外面没有明显的痕迹,一般都是电缆的质量不好照成的。如果整条电缆都被烧断,多半是电流继电器的问题,这样造成的损失比较大,故障比较严重。如果电脑一相断路而且故障点痕迹比较明显,可能是电缆质量问题,也可能是电流太大造成的。最后,如果电缆
桥架防火要求
的,要保证消防产品的...
防火桥架
与镀锌桥架的区别
答:
按照国家标准,这个《TCECS 31-2017钢制电缆桥架工程技术规程》标准对
防火桥架
有具体规定:4.7防火 4.7.1电缆桥架在穿越防火墙及防火楼板时,应采取防火封堵措施。4.7.防火封堵.防火层的设置,应符合现行国家标准《建筑设计
防火规范
》GB 50016的相关
要求
,按电缆桥架贯穿孔洞的形状和条件,采用相应的防火...
电缆
桥架
安装及桥架内电缆敷设有哪些
要求
?
答:
\x0d\x0a2 应适应使用环境的耐久稳固。\x0d\x0a3 应满足所需的承载能力。\x0d\x0a4 应符合工程
防火要求
。\x0d\x0a6. 2. 2 电缆支架除支持工作电流大于1500A的交流系统单芯电缆外,宜选用钢制。在强腐蚀环境,选用其他材料电缆支架、
桥架
,应符合下列规定:\x0d\x0a1 电缆沟中普通...
人防工程电气
规范
是什么?
答:
由于
桥架
断开采用密闭管进行密闭处理时会增大穿越墙体的截面,桥架敷设路径需要合理的选择。不宜选择在结构梁上进行密闭,而是应该在混凝土墙体上进行密闭处理。根据人防设计相关
规范
,建筑物结构中的金属构件,如防护密闭门、防爆波活门的金属门框及
防火
卷帘的金属门框、构件等均应做等电位联结。对于金属门框的...
防火
电缆
桥架
的表面材质,可以彻底防火吗?
答:
防火
电缆
桥架
的外观
要求
:槽盒各部件表面应平整,不允许有裂纹,压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺等缺陷。槽盒的焊接表面应光滑,不允许有气孔,夹渣、疏松等缺陷。槽盒涂覆部件的防护层应均匀,不应有剥落、起皮、凸起、漏涂或流淌等缺陷。防火电缆桥架的表面处理的标准:槽盒制作使用的材料、结构等应符合...
弱电施工
规范
是什么?
答:
二、施工过程
要求
施工过程由三个方面完成:管道安装,拉线安装和配件端接。1、管道安装:由具有电信部门二级通信工程安装资格的工程队完成,工艺质量满足国家电信部门有关的施工
规范
和EIA/TIA569标准。布线
桥架
的焊接,线槽的过渡联接满足国家电工标准中对强电安装的工艺和安全要求。2、拉线安装:开放式布线系统对拉线施工的...
电缆
桥架
如何布置
答:
对耐蚀性能要求较高或要求洁净的场所,宜选用铝合金电缆
桥架
1.4 电缆桥架在有
防火要求
是区段内,可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施,其整体耐火性能应满足国家有关
规范
或标准要求。