44问答网
所有问题
当前搜索:
桥架防火规范要求
电缆
桥架
如何布置
答:
对耐蚀性能要求较高或要求洁净的场所,宜选用铝合金电缆
桥架
1.4 电缆桥架在有
防火要求
是区段内,可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施,其整体耐火性能应满足国家有关
规范
或标准要求。
消防
工程中用的金属
防火
线槽的厚度有什么
要求
?
视频时间 31:20
电缆
桥架
200*100是什么意思
答:
200*100的意思是,200mm宽度,100mm高度,按照规格尺寸,国标厚度为:1.5mm。电缆
桥架
分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设,也可以敷设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需...
消防
喷淋头的安装
要求
答:
消防喷淋安装规范: 国家标准《建筑设计
防火规范
》GB 50016—2014 7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水...
弱电和
消防
能共用一个电缆
桥架
吗?
答:
可以的。如与电力电缆
桥架
合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,...
配电箱和
桥架
需
防火
封堵吗?
答:
实施。
规范
施工当然需要封堵了,
防火
封堵材料(产品)用于封堵各种贯穿物,如电缆、风管、油管、气管等穿过墙(仓)壁、楼(甲)板时形成的各种开口以及电缆
桥架
的防火分隔,以免火势通过这些开口及缝隙蔓延,具有优良的防火功能,便于更换。
消防
电梯的检验有何规定?
答:
2、
消防
电梯的井道未按
规范要求
独立设置,但有的消防电梯与客梯合用井道,相互之间无有效
防火
分隔。由于客梯无消防前室要求,易受火灾破坏,从而会殃及“邻居”,导致消防电梯不能正常使用。 3、供应消防电梯电源的电缆,一般都是由大楼的强电井道排至顶部,再用
桥架
排入电梯机房。尽管使用防火电缆,有一定的耐火能力,但在...
电缆施工验收
规范
是什么
答:
三、电缆附件的绝缘材料的防潮包装应密封良好,并应根据材料性能和保管
要求
贮存和保管。四、
防火
涂料、包带、堵料等防火材料,应根据材料性能和保管要求贮存和保管。五、电缆
桥架
应分类保管,不得因受力变形。第2.0.5条电缆在保管期间,电缆盘及包装应完好,标志应齐全,封端应严密。当有缺陷时,应及时...
综合布线过程中槽道安装的基本
要求
是什么?
答:
5.
桥架
内的电缆应用电缆卡带、或金属电缆卡子进行分组固定。对于水 S=S/h=S0/40%h G 应小于电缆桥架的允许载荷 平敷设的电缆通常每隔 2m 左右作一固定点;对于垂直敷设的电缆应每隔 1—1.5m 固定一次,在改变标高的端部也应予以固定。6.电缆桥架按电力施工
规范要求
应进行良好接地,对于镀锌电缆...
电缆井出线后需要封堵吗?
答:
电缆井出线后应该是需要封堵的