发生单相接地的原因和现象是什么
答:
对于中性点不接地的发电机,单相接地时接地电流的大小取决于发电机电压系统(包括与发电机相连的母线、电缆、架空线等)的对地
电容电流
。当接地电容电流超过5A时,必须在发电机中性点装设
消弧线圈
进行补偿,否则可能会烧坏定子铁芯。接地电容电流的大小可以通过以下方法进行估算或
计算
:1) 对于架空线路:I。...
消弧线圈
自动跟踪补偿的原理是什么?一般用于什么场合?
答:
它满足了无人值班变电站的要求,可明显抑制瞬态过电压和断线过电压,总之,是消弧线圈发展的一个趋势,它必将代替现在的人工调节式。自动跟踪消弧线圈自动跟踪补偿的原理根据其结构的不同而不同,其基本原理就是通过系统已经知道的总对地
电容电流
,
计算消弧线圈
需要输出补偿的电感电流大小,然后根据各自结构...
消弧线圈
补偿
电容电流计算
答:
电网的
电容电流
,应包括有电气连接的所有架空线路、电缆线路、发电机、变压器以及母线和电器的电容电流,并应考虑电网5~10年的发展。
有关
消弧线圈
的工作原理
答:
消弧线圈
控制器 当消弧线圈正确调谐时,不仅可以有效的减少产生弧光接地过电压的机率,还可以有效的抑制过电压的辐值,同时也最大限度的减小了故障点热破坏作用及接地网的电压等。所谓正确调谐,即电感电流接地或等于
电容电流
,工程上用脱谐度V来描述调谐程度 V=(IC-IL)/IC 当V=0时,称为全补偿,当...
消弧线圈
的补偿方式有哪三种
答:
消弧线圈
的补偿方式有哪三种:(1)全补偿,当电流谐振回路恰好在谐振点工作时,此时,
电容电流
与电感电流大小相等,方向相反,彼此完全抵消,残流中仅含有有功分量,不仅其值最小,且其相位与零序性质的中性点位移电压同相。(2)欠补偿,当电流谐振回路在欠补偿状态下工作时,IC>IL,此时残流中不仅...
系统负荷发生变化
消弧线圈
会自动调档吗
答:
会。因为现在的
消弧线圈
一般都是微机自动跟踪补偿运行的。在系统未发生接地故障时,消弧线圈成套装置的微机控制器会根据自身设定好的程序及自身的算法
计算
出系统时时的
电容电流
。当供电系统的负荷发生变化时,根据系统中馈电线路投入的变化其系统对地的容抗也随之变化,所以相应的消弧线圈投入的感抗也应随之变化...
消弧线圈
采用( )运行方式。
答:
一、
消弧线圈
的运行方式 消弧线圈主要用于补偿中性点位移,通常有以下三种运行方式:1、欠补偿:在这种方式中,消弧线圈的电感电流小于系统
电容电流
,对系统电容电流没有补偿作用。2、完全补偿:此时,消弧线圈的电感电流等于系统电容电流,能够完全补偿系统电容电流。3、过补偿:在这种方式中,消弧线圈的电感...
电容电流
大于电感吗
答:
在过补偿中,电感电流大于
电容电流
。当发生单相接地故障时,
消弧线圈
可形成一个与接地电流的大小接近相等但方向相反的电感电流,这个电流与电容电流相互补偿,使接地处的电流变得很小或等于零,从而消除了接地处的电弧以及由它所产生的一切危害。此外当电流经过零值而电弧熄灭之后,消弧线圈的存在还可以显著...
中性点接
消弧线圈
是为了让感性
电流
补偿接地故障的容性电流。
答:
通常这种补偿有三种不同的运行方式,即欠补偿、全补偿和过补偿。① 欠补偿:补偿后电感电流小于
电容电流
。② 过补偿:补偿后电感电流大于电容电流。③ 全补偿:补偿后电感电流等于电容电流。中性点经
消弧线圈
接地系统采用全补偿时,无论不对称电压的大小
如何
,都将因发生串联共振而使消弧线圈感受到很高的...
...加
消弧线圈
的标准是单相接地
电容电流
大于10A还是30A呢,谢
答:
根据《电力设备过电压保护设计技术规程》规定:3~10kV的电力网,单相接地故障
电流
大于30A时应装设
消弧线圈
。另外,电力行业执行标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规定:10kV架空线路系统单相接地故障电流大于20A或10kV电缆线路系统单相接地故障电流大于30A时应装设消弧线圈,其理由是在此电流下电弧...