消弧线圈怎么计算电容电流
中性点经
消弧线圈
接地时
如何计算
漏电
电流
?
答:
(2)电缆线路
电容电流
:IC2=0.1VeL 式中Ve、L同前,
如何计算
系统单相接地时的
电容电流
?如何选择
消弧线圈
容量?
答:
消弧线圈
容量=(1.35-1.5)*U相电压*IC
10KV电力线路。中性点经
消弧线圈
接地。消弧线圈电感一般都多大? L=...
答:
你好!因为消弧线圈的作用就是补偿线路电缆运行过程中所产生的容性电流,也就是电容电流,
先估算或实测系统的电容电流,然后按电容电流的1.2-1.5倍取消弧线圈最大电流
,消弧线圈 的最小电流按1/3最大电流,电感值计算:相电压除以电感电流 如有疑问,请追问。
什么叫
消弧线圈
的补偿度,什么叫残流?
答:
补偿度的意思是:电容电流与消弧线圈补偿的电感电流之差与电容电流的比值。
即V=(IC-IL)/IC
。而残流是指补偿完后剩余的电流。因为有补偿度,也就是说不是完全补偿了的,所以有残流。
...所示的电力系统中已知U=10KV,单相接地时流过接地点的
电容电流
...
答:
如果按提问中所说20A,则是欠补偿状态,但这是手动调节的消弧线圈所不允许的),
也就是消弧线圈的电感电流应该是35+20=55A才行
2\消弧线圈是自动调节的,因为有阻尼电阻的存在,.则可以运行在过补或欠补两种状态,过补和(1)中计算一样,欠补偿则消弧线圈所需电感电流为35-20=15A,即可 ...
中性点经
消弧线圈
接地,消弧线圈的电感值
怎么
确定?
答:
先估算或实测系统的
电容电流
,然后按电容电流的1.2-1.5倍取
消弧线圈
最大电流,消弧线圈 的最小电流按1/3最大电流。电力系统输电线路经消弧线圈接地,为小电流接地系统的一种,当单相出现短路故障时,流经消弧线圈的电感电流与流过的电容电流相加为流过短路接地点的电流,电感电容上电流相位相差180度,...
消弧线圈
容量
怎么
确定
答:
根据《电力设备过电压保护设计技术规程》规定:3~10kV的电力网,单相接地故障
电流
大于30A时应装设
消弧线圈
。另外,电力行业执行标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规定:10kV架空线路系统单相接地故障电流大于20A或10kV电缆线路系统单相接地故障电流大于30A时应装设消弧线圈,其理由是在此电流下电弧...
请问郭老师,工厂220kV站,需要上并联电抗器吗?
答:
1、按规程规定,当35kV系统接地
电容电流
达到10A以上时,就需要上
消弧线圈
了,如果你
计算
的没有问题,电容电流能够达到55A,则是必须要上消弧线圈的;一般消弧线圈接在主变35kV侧绕组的中性点上,当主变35kV绕组是“角形”接线而没有中性点时,就需要“造”一个中性点,也就是采用接地变压器,将接地...
在接有
消弧线圈
的电网中发生一相接地后,当整个电网的3ωL=1/ωC。时...
答:
2、补偿度(K)补偿度又称和谐度是指补偿电流与
电容电流
之比 。即K=IL/IC,若K值从两个方向趋向于1,则表示回路或
消弧线圈
的工作状态逐渐向谐振点靠拢。(1)全补偿(谐振点,K=1)。当电流谐振回路恰好在谐振点工作时, 因K=1,φ=0,Iδ=IR 等,此时的情况与ν=0时完全相同。(2)欠...
消弧线圈
的接地
电容电流
不应超过多少?
答:
②故障点的残余电流不宜超过10A,必要时可将系统分区运行,且
消弧线圈
宜采用过补偿运行方式;③消弧线圈的容量应根据系统5~10年的发展规划确定,并应按下式
计算
:。式中,W消弧线圈的容量,kVA;IC为接地
电容电流
,A;Un为系统标称电压,kV。本题中,消弧线圈容量为:第18.1.8条第3款规定,安装在...