电容电流大于多少时要用消弧线圈
...系统的架空线路的总长
多少时
才
需要
装设
消弧线圈
?10kv电缆总长度为多...
答:
35KV系统电容电流大于10时要装设消弧线圈
,10KV是30A。这个是电网接地故障的种类和保护策略,当全系统的电容电流超过一定数值,3-6KV电网30A ,10KV超过20A,
22-66KV超过10A
时,就应该加装消弧线圈。按照线路总长折算的电容电流来确定的,规程上一般是15A的电容电流就要装了,35kV一般每公里折算0.16A的电流。
课本上的一道题目,请老师指导,麻烦附上详细说明。非常感谢
答:
国家过电压保护设计规范规程中规定,
10kV配电网系统单相接地电容电流大于10A是要求装设消弧线圈
,35kV配电网中单相接地电容电流大于5A是要求装设消弧线圈,对于架空线路 IC=(2.7~3.3Un)*L*0.001(A)Un 架空线路的额定电压。kV L 架空线路长度 此为木杆线路的,对于水泥杆及金属杆塔的架空线路电容电流...
什么情况下用到
消弧线圈
?消弧线圈是怎样用到线路中的呢,最好是有个图...
答:
所以对于20KV及以上的电网,接地电流超过10A,或3~10KV的电网,接地电流
超过30A
时,应安装消弧线圈来进行补偿。
10KV系统是否需经
消弧线圈
接地?
答:
国家标准有规定,
超过10A(含)需要安装
消弧线圈
的投退原则
答:
一般电容电流大于10A消弧线圈就应该投运
,因为从经验看10A的电容电流如果没有消弧线圈补偿,发生单相接地故障时电弧重燃的几率很大
电容电流
达到
多少时
必须
使用消弧线圈
接地?
答:
3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路,当单相接地故障电容电流超过10A。3kV~10kV电缆线路,当单相接地故障电容电流
超过30A
。注意:需在接地故障条件下运行时,应采用消弧线圈接地方式 电容:电容(或电容量, Capacitance)指的是在给定电位差下的电荷储藏量;记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说...
...加
消弧线圈
的标准是单相接地
电容电流大于
10A还是30A呢,谢
答:
根据《电力设备过电压保护设计技术规程》规定:3~10kV的电力网,单相接地故障
电流大于
30A时应装设
消弧线圈
。另外,电力行业执行标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规定:10kV架空线路系统单相接地故障电流大于20A或10kV电缆线路系统单相接地故障电流大于30A时应装设消弧线圈,其理由是在此电流下电弧...
为什么
消弧
消谐装置不能用于
电容电流大于
30a的系统
答:
健全相的工频电压很高,系统无法承受。因而我国规程要求对地
电容电流
﹥30A的系统要采取
消弧线圈
,改变零序阻抗,使X0/X1远离(-20,-1),防止发生单相接地时,系统对地电容与系统电感发生基频谐振。故障相接地消弧装置不改变系统的零序阻抗,故电容电流﹥30A的系统不能使用故障相接地消弧装置。
在电力系统中怎样合理设置
消弧线圈
?
答:
2)10kV时,20A。c)3kV~10kV电缆线路构成的系统,30A。b)
消弧线圈
接地系统故障点的残余电流不宜
超过
10A,必要时可将系统分区运行。消弧线圈宜采用过补偿运行方式。c)消弧线圈的容量应根据系统5~10年的发展规划确定,并应按下式计算:式中:W——消弧线圈的容量,kVA;IC——接地
电容电流
,A;Un—...
电网
消弧线圈
选择,帮忙计算下啊?
答:
35KV电容电流估算:架空线共计390KM,每百公里架空线电流经验值为10A,所以总电容电流大约39A,如果是山区还要增加20%-30%.规程规定35KV
电容电流超过
10A应装设
消弧线圈
,出线很少增加按1.35倍电容电流选择容量,即1100KVA.如果出线增加较多,按2倍电容电流,即1700KVA.10KV没有出线类型和长度,无法计算 现在都...