电容电流大于多少时要用消弧线圈
...系统的架空线路的总长
多少时
才
需要
装设
消弧线圈
?10kv电缆总长度为多...
答:
35KV系统
电容电流大于
10
时要
装设
消弧线圈
,10KV是30A。这个是电网接地故障的种类和保护策略,当全系统的
电容电流超过
一定数值,3-6KV电网30A ,10KV超过20A,22-66KV超过10A时,就应该加装消弧线圈。按照线路总长折算的电容电流来确定的,规程上一般是15A的电容电流就要装了,35kV一般每公里折算0.16A的电流...
什么情况下
使用消弧线圈
答:
当单相出现断路故障时,流经
消弧线圈
的电感电流与流过的
电容电流
相加为流过断路接地点的电流,电感电容上电流相位相差180度,相互补偿。当两电流的量值小于发生电弧的最小
电流时
,电弧就不会发生,也不会出现谐振过电压现象。10-63KV电压等级下的电力线路多属于这种情况。10KV以上都要用的。
消弧线圈
容量怎么确定
答:
根据《电力设备过电压保护设计技术规程》规定:3~10kV的电力网,单相接地故障
电流大于
30A时应装设
消弧线圈
。另外,电力行业执行标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规定:10kV架空线路系统单相接地故障电流大于20A或10kV电缆线路系统单相接地故障电流大于30A时应装设消弧线圈,其理由是在此电流下电弧...
小
电流
接地系统,什么情况下
采用消弧线圈
接地运行方式?
答:
3.1.3 3kV~20kV具有发电机的系统,发电机内部发生单相接地故障不要求瞬时切机时,如单相接地故障
电容电流
不
大于
表1所示允许值时,应采用不接地方式;大DL/T 620—1997于该允许值时,应
采用消弧线圈
接地方式,且故障点残余电流也不得大于该允许值。消弧线圈可装在厂用变压器中性点上,也可装在发电机...
在我国,35kV及容性
电流
大的电力系统中性点常采用( )。
答:
【答案】:C 高压(3kV、6kV、10kV、35kV)厂用电系统中性点接地方式的选择,与接地电容电流的大小有关。当接地电容电流小于10A时,可采用不接地方式,也可采用高电阻接地方式;当
电容电流大于
10A时,常采用经
消弧线圈
或消弧线圈并联高电阻的接地方式。
电容
放电
电流多大
加
消弧
装置
答:
<交流电气装置的过电压保护和绝缘配合>DL/T 620—1997 3.1.2 3kV~10kV不直接连接发电机的系统和35kV、66kV系统,当单相接地故障
电容电流
不
超过
下列数值时,应采用不接地方式;当超过下列数值又需在接地故障条件下运行时,应
采用消弧线圈
接地方式:a)3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的...
在电力系统中怎样合理设置
消弧线圈
?
答:
2)10kV时,20A。c)3kV~10kV电缆线路构成的系统,30A。b)
消弧线圈
接地系统故障点的残余电流不宜
超过
10A,必要时可将系统分区运行。消弧线圈宜采用过补偿运行方式。c)消弧线圈的容量应根据系统5~10年的发展规划确定,并应按下式计算:式中:W——消弧线圈的容量,kVA;IC——接地
电容电流
,A;Un—...
小
电流
接地系统中,为什么采用中性点经
消弧线圈
接地?
答:
在电弧接地过电压作用下,可能导致绝缘损坏,造成两点或多点的接地短路,使事故扩大。为此,我国采取的措施是:当各级电压电网单相接地故障时,如果接地
电容电流超过
一定数值(35kv电网为10A,10kv电网为10A,3~6kv电网为30A),就在中性点装设
消弧线圈
,其目地市利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的容性...
请问为什么有的系统采用中性点经高阻接,有的
采用消弧线圈
接地?
答:
因此出现了许多方法来限制这种情况的出现:1 就是通过高电阻将中心点接地,一旦发出上述故障,能够人为地增加故障点的接地电流值,增加保护的灵敏度,使得保护动作,断开电源;2 将中心点通过
消弧线圈
接地,由于消弧线圈将产生电感电流,其相位与输电线路产生的
电容电流
正好相差180度时间角,因此互相抵消,使...
10kV配电系统,系统接地
电容电流
30A,
采用消弧线圈
接地,该系统下列哪些项...
答:
本题中,即为中性点长时间电压位移不
超过
:,C项错误。P405第5.7.9.3条第(3)款规定,
消弧线圈
的容量应按下式计算,式中,W消弧线圈的容量,kVA;IC为接地
电容电流
,A;Un为系统标称电压,kV。本题中,消弧线圈容量为:,B项正确。P405第5.7.9.3条第(5)款规定,接于YN,d接线的双...