推荐答案 推荐于2016-12-01
电力系统输电线路经消弧线圈接地,为小电流接地系统的一种,当单相出现断路故障时,流经消弧线圈的电感电流与流过的电容电流相加为流过断路接地点的电流,电感电容上电流相位相差180度,相互补偿。当两电流的量值小于发生电弧的最小电流时,电弧就不会发生,也不会出现谐振过电压现象。10-63KV电压等级下的电力线路多属于这种情况。
10KV以上都要用的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YDV6YDDVZ.html
其他回答
第1个回答 2010-07-03
3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路当单相接地故障电容电流超过10A,3kV~10kV电缆线路当单相接地故障电容电流超过30A,又需在接地故障条件下运行时,应采用消弧线圈接地方式
相似回答
什么情况下使用消弧线圈
答:
电力系统输电线路经消弧线圈接地,为小电流接地系统的一种,
当单相出现断路故障时,流经消弧线圈的电感电流与流过的电容电流相加为流过断路接地点的电流
,电感电容上电流相位相差180度,相互补偿。当两电流的量值小于发生电弧的最小电流时,电弧就不会发生,也不会出现谐振过电压现象。10-63KV电压等级下...
消弧线圈
的作用
答:
1.消弧线圈的作用是:当电网发生单相接地故障后,故障点流过电容电流,消弧线圈提供电感电流进行补偿,使故障点电流降至10A以下
,有利于防止弧光过零后重燃,达到灭弧的目的,降低高幅值过电压出现的几率,防止事故进一步扩大。当消弧线圈正确调谐时,不仅可以有效的减少产生弧光接地过电压的机率,还可以有效的抑制过电压的辐值,...
简述
消弧线圈
的作用,在
什么情况下
需加装消弧线圈。
答:
接在中性点与地之间的铁芯有气隙的电感线圈
,其作用是补偿电力系统单相接地电流及减缓接地故障点恢复电压的上升速度,从而增大接地故障点自动熄弧的概率。当3~10kV电网单相接地电流大于30A;35~66kV电网单相接地电流大于10A;或发电机单相接地电流大于5A时应当在中性点安装消弧线圈,对电容电流进行补偿。
...下列
哪些情况
应采用
消弧线圈
接地(中性点谐振接地)?()
答:
【答案】:B、D 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064—2014)第3.1.3-1条规定,35kV、66kV系统和不直接连接发电机,由钢筋混凝土杆或金属杆塔的架空线路构成的6kV~20kV系统,当单相接地故障电容电流不大于10A时,可采用中性点不接地方式;当大于10A又需在接地故障条件下运行...