简述为什么在我国60KV以下的电力系统有时采用经消弧线圈接地的中性点运行方式
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-03-27
因为60KV以下线路容易发生单相接地,为了减少停电,所以采用中性点非直接接地的小电流按地方式。这样即使发生频繁接地也不致于频繁跳闸。当系统较小时,单相接地电流很小,但是当系统规模较大时,单相接地时的电容电流仍具备一定的危害性,所以在接地电流超过10安培的小电流接地系统要在中性点加装消弧线圈,当发生单相接地,中性点就会位移产生电压,消弧线圈就会产生感性电流,这个感性电流可以抵削接地点的容性电流,减小单相接地电流的破坏性。这就是采用消弧线圈的道理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/VZY6ZGK6K.html
其他回答
第1个回答 2012-03-27
电容电流小于10A,可以不装消弧线圈
大于10A,需要安装消弧线圈,因为单相接地后不易熄弧或容易重燃,造成事故
相似回答
小电流
接地系统
中,
为什么采用中性点经消弧线圈接地
?
答:
4、电磁兼容性好
。随着电力系统的发展,配电网采用的电缆线路越来越多,电缆线路的增加导致系统电容电流急剧增加,在中性点不接地的运行方式下电容电流的不断增加对设备绝缘的安全和保护设备的配备带来了严重影响。因此,我国在1997年颁布的DL/T620-1997标准规定当系统电容电流超过10A时,中性点需经消弧线圈...
为什么
35-66K
电力
系通常
采用中性点经消弧线圈接地运行方式
答:
35kV-66kV属于小电流接地系统
。小电流接地系统通常中性点采用消弧线圈接地方式。小电流接地接地系统是指中性点不接地系统(包括中性点经消弧线圈接地系统),发生单相接地故障时,由于不构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多 中性点非直接接地系统发生单相接地故障时,接地点将通过接地线路对应电压等级...
变压器
中性点经消弧线圈接地
有何作用?
采用
消弧线圈接地有
什么
缺点?
答:
1、作用:正常运行时,消弧线圈中无电流通过
。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相电压,这时流经消弧线圈的电感性电流与单相接地的电容性故障电流相互抵消,使故障电流得到补偿,补偿后的残余电流变得很小,不足以维持电弧,从而自行熄灭。这样,就可使接地故障迅速消除而不致引...
变压器
为什么有的中性点采用
直接接地.而有的
采用经消弧线圈接地
...
答:
是一种中间情况
,
一般一相接地时的电容电流不很大,网络不很复杂,设备绝缘水平的提高或降低对于造价影响不很显著
,所以一般均采用中性点经消弧线圈接地方式。(4)1KV以下的电网的中性点采用不接地方式运行。但电压为380/220V的系统,采用三相五线制,零线是为了取得机电压,地线是为了安全。