需要800*250这么大么?层高16楼!面积19000平米!_百度知 ...
答:
有可能是需要
的
,因为这根
桥架
是在电缆井的主桥架,所有的主电缆都要从这根桥架进出,可能设计院出图就是这样设计的,考虑都电缆很多,才会把桥架放这么大的,望采纳~~
房建中
的桥架
需要接地吗
答:
需要。按照GB-50303-2002
的要求
,金属
桥架
不少于两处接地;非镀锌桥架要做跨接处理接地,用4平方的线;就算是镀锌桥架也要保障可以接地。说的通俗点就是怕局部漏电,桥架带电,接地基本可以保障安全。本人从事安装,有其他问题可以交流,谢谢采纳。
预分支电缆在
电井
敷设需要放在
桥架内吗
?
答:
规范
性来讲,都是必须放进
桥架的
,而且桥架接地必须做好。安装这些电力电缆还是规范性蛮强的。不然工程验收难以过关。
防火
封堵怎么算工程量?
答:
强
电井
2(0.35长*0.6宽*0.24高)位于电缆竖井室内 强电井3(0.5长*0.45宽*0.24高)位于电缆竖井室内 弱电井1(0.23长*0.6宽*0.24高)位于弱电竖井室内 即按土建预留的强弱
电井防火
封堵构筑物尺寸确定防火包长度及宽度,高度按4层防火包设置。每层强弱电
桥架
处均需设置。防火有机堵料...
河北定额室内抹灰
电井
里面有
桥架
工程量要扣除吗
答:
要。根据河北省定额《建筑工程量清单
规范
》资料显示,室内抹灰工程量清单中
的
“
电井
、电缆槽、箱、管道内墙面抹灰”包括电井内部的抹灰工程,但不包括
桥架
工程量。
电井内
竖向电缆YJV走电井内强电
桥架
,那电井内电表箱出线是不是要单独...
答:
如今,电缆主干线楼层做出线都不像原来做线那样要剥头、接头。而是直接用电缆穿刺夹在主电缆上接出来,这种穿刺夹体积很小,不占地方,也不伤线,各种线缆的变径规格可选,可直接做在线槽内。出线可套金属软管接到配电箱就可。不另设线槽。
童鞋们,电缆在
电井内桥架
敷设套用哪个定额啊,山东
答:
你用
的
是不是本定额啊。先套定额
桥架
安装再套电缆敷设 电力电缆沿支架、墙面卡设(10kV) 截面50mm2以内
数电气施工图中电线根数的操作过程
答:
空调.盘管(盘管或空调机组接线、电动两通阀或风阀接线、连接金属软管)母线
桥架
(支架制安,插接箱安装、调试)电 缆 (保护管、电缆头、乘系数、
防火
措施、挖土方、铺砂盖砖)配 线 (分清种类 管内或桥架敷设)注意以上要根据系统接线图来算,需要有一定电工基础。单相插座3根线,墙开关...
电缆,
桥架
敷设
电井内
电缆是否需要报验隐蔽资料?
答:
隐蔽工程属于埋在地下 或者看不到
的
工程 例如 埋电缆管 组立电杆 做电缆工作井,铁塔基础,铁塔接地、变压器接地等都属于隐蔽工程
桥架
不算隐蔽工程 桥架是架空的
竖井接地扁铁一般与
桥架
隔几层联接
答:
电井
预埋洞内,竖直吊线,每屋分别量出架子离墙宽度,焊制架子,安装上墙面,最后从下往上安装
桥架
,用自攻螺丝固定。镀锌扁铁与桥一并同行,每个架子加以点焊,扁铁接口焊接12厘米以上,每隔3-5层焊接楼层预埋出来的扁铁!