110KV
电力变压器
如何进行继电保护配置和整定,需要哪些保护?
答:
需要后备保护、过流保护、速断保护、接地保护、气体保护、电压保护、纵差动保护、谐波保护。
电力变压器
是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据...
变压器
超负荷
运行
会有什么后果?
答:
3、在配置
变压器
时,应按变压器效率最高来考虑,应留有一定空间,以满足用户在最大负荷时的需要,这样使变压器的出力最大,变压器的损耗最低,同时也提高了
供电
质量和可靠性。根据《电工学》基础理论可知;变压器最高效率大致出现在负荷系统0.5—0.6时,变压器的负载不应使变压器经常处于满载和轻载
运行
...
变压器
烧掉后有几种现象
答:
变压器烧毁是比较常见的事故。其中大部分是由于过电压(雷击、误操作、线路故障)或过电流(低压侧短路、过负荷等)引起的。变压器烧毁后,小容量外露的,一般会有很难闻的焦糊味。在变压器输出端开路,原边加电压,副边不输出电压,或原边加电压熔断器即可熔断,一般可断定变压器烧毁。
电力变压器
,一般闻...
电力变压器
安装规范
答:
电力变压器
安装工艺控制标准 ① 基础轨道水平误差<3mm,中心偏差<5mm,每点垫铁≤3块,焊接牢固,轨道两点接地。② 变压器本体横向中心偏差≤20 mm,滚轮转动灵活,滚轮制动器装配牢固。基础轨道水平误差滚轮转动灵活,滚轮制动器装配牢固。钟罩外壳与油箱下部接地 ③ 变压器钟罩外壳与油箱下部接地不少于2点。...
控制
变压器
的工作原理和检修方法?
答:
工作原理:控制
变压器
是用电磁感应原理工作的。变压器有两组线圈。初级线圈和次级线圈。次级线圈在初级线圈外边。当初级线圈通上交流电时,变压器铁芯产生交变磁场,次级线圈就产生感应电动势。Satons变压器的线圈的匝数比等于电压比。检修:变压器的检修分为大修和小修 小修包括以下项目:1、各侧套管检查 2、...
降低温度能增加
变压器
负载能力吗?
答:
1、变压器运行温度升高,使变压器内部过热,绝缘老化加剧,使变压器的寿命减少;2、变压器温度本身就是损耗,所以过载会带来损耗加大,电能被浪费;3、变压器二次输出电压降低,使电能质量得不到保障。但变压器是允许过载运行的拉,但过载的倍数和时间在《
电力变压器运行规程
》上都有规定。
电力变压器
档位如何调
答:
需要注意的是,
电力变压器
档位的调整是一项技术性较强的工作,需要具备一定的专业知识和操作经验。在进行档位调整时,应严格按照变压器的说明书和操作
规程
进行操作,以确保安全有效地调整电力变压器的档位。同时,定期对变压器进行维护和检查也是非常重要的,可以及时发现并解决问题,确保电力系统的正常
运行
。
新变压器
投运后为什么
规程
规定变压器大修时间是5年?
答:
如果是油浸
变压器
。一直以来都是规定5年需要大修一次。这是
电力
部门的
运行规程
所规定的,我不清楚现在有否修改。但是。我的看法应该可以作调整了。因为,这5年的规定是以,以前的非密封性变压器为根据的。以前的非密封性的变压器,他的变压器油长期与空气接触,导致油被污染,水汽进入油中,绝缘强度降低。
变压器
在
运行
中温度不正常地升高,可能是由哪几种原因造成的?
答:
(5)变压器缺油或散热管内阻塞 变压器油是变压器内部的主绝缘,起绝缘、冷却、灭孤的作用,如果缺油或散热管内阻塞,油的循环冷去速度下降,导致
变压器运行
中温度升高。(6)变压器冷却循环系统故障
电力变压器
除用散热管冷却散热外还有强迫风冷、水循环等散热方式,一旦冷却散热系统故障或散热条件差将造成运行中...
电器
运行
人员在进行
变压器
停送电倒闸操作的原则是什么?
答:
1:调度管辖范围内的操作一般根据调度命令执行,除事故等特殊情况可先操作后通报 2:要了解调度术语,设备
运行
,备用,退出备用,检修等相关的各种操作,以及操作的目的 3:新安装调试的
变压器
应履行设备安装调试合格交接手续,正式投入运行前应根据调度命令对变压器进行冲击试验5次 4:主变停、送电操作时必须...