谁有注册电气工程师(发输电)的规范和
规程
答:
71.《
电力
系统安全稳定控制技术导则》DL/T723;72.《电力系统安全稳定导则》DL755;73.《35-220kV城市地下变电所设计规定》DL/T5216;74.《透平型同步电机技术要求》GB/T7064;75.《大中型水轮发电机基本技术条件》SL321。注:以上所有
规程
、规范以考试年度1月1日以前实施的
最新版本
为准。二.设计...
变压器
三相负载电流最大容许偏差多少
答:
不应超过低压绕组额定电流的25%。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:
电力变压器
和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、...
10KV的
变压器
多长时间检测一次?
答:
10KV的
变压器
投运后2~3个月进行1次检s查,以后每年进行1次检测,检测内容主要为: (1)检查干式变压器指针式温度计等仪表和保护装置动作是否正常;(2)检查干式变压器铁芯风道有无灰尘、异物堵塞,有无生锈或腐蚀等现象;(3)检查浇注型绕组和相间连接线有无积尘,有无龟裂、变色、放电等现象,绝缘...
电力变压器
的绝缘性能试验方法
答:
揭秘
电力变压器
绝缘性能的精密测试艺术 变压器的安全
运行
倚赖于其卓越的绝缘性能。在检测技术中,油中气体分析、电阻测量、耐压测试、局部放电检查等环节共同构建了全面的诊断体系。对于220kV以下的变压器,耐压和冲击试验是基础,而对于220kV以上的变压器,则需进行全波冲击,以检验其在高压环境下的稳定表现。...
运行
中的
变压器
温升过高会出现哪些现象?是原因造成的?怎样处理?_百度知...
答:
变压器
温升过高会出现,绝缘老化,严重时线圈烧毁,造成的原因有以下几点:1输入电压比变压器所标电压高,2超载,3线圈短路,4散热不好,解决的办法是:1核对输入电压,2测量输出电流核对输出功率,3测量输入空载电流,4查看是否缺油。
电力变压器
的正常负荷与哪些因素有关
答:
1、
电力变压器
的正常负荷与昼夜负荷率有关,可以根据变压器的负荷曲线、冷却介质温度以及过负荷前变压器已带负荷的情况按
运行规程
确定。2、电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。
变压器
、互感器设备反事故技术措施
答:
(2) 变压器运行检修时严禁蹬踩引线和绝缘支架(3) 变压器应定期检测其绝缘。5、防止变压器线圈温度过高,绝缘劣化或烧损 (1) 变压器过负荷运行应按照GB/T15164-94《油浸式电力变压器负载导则》和DL/T572-95《
电力变压器运行规程
》执行。(2) 运行中变压器的热点温度不得超过GB/T15164-94《油浸式电力变压器负载导则...
干式
电力变压器
技术与应用图书目录
答:
第四章则是关于选型,包括选型准则、一般原则、具体要求和选型步骤,帮助用户做出明智决策。第五章着重于试验,包括
变压器
的检查方法、新要求的试验
规程
,以及出厂、交接和预防性试验等环节。第六章关注实际操作,讲解安装与
运行
维护,确保变压器的高效运行和长寿命。第七章讨论常见故障处理,提供故障案例分析...
变压器
过载后的
运行
情况
答:
变压器过载后会带来下面三种后果:1、变压器运行温度升高,使变压器内部过热,绝缘老化加剧,使变压器的寿命减少;2、变压器温度本身就是损耗,所以过载会带来损耗加大,电能被浪费;3、变压器二次输出电压降低,使电能质量得不到保障。但变压器是允许过载运行的拉,但过载的倍数和时间在《
电力变压器运行规程
》...
请问一下,多大容量的主
变压器
才需要配置两块油温表计?是在哪个
规程
规范...
答:
所以有时在变压器的长轴两端各设个信号温度计来检测其油温,以确保变压器更安全地运行。查了《
电力变压器运行规程
》2010版,对测温元件的数量规定没有明确,只规定2万KVA以上需将温度接入远方控制室,我们4万KVA变压器室两块油温表一块绕组温度表。新制造变压器2万以上都有吧。