电动机启动柜作用
电机
过热发烫,
启动柜
电流过高,启动后一会就跳闸,是不是过载了?怎么解决...
答:
——★2、机械因素:当机械负载加大、
电动机
(以及机械传动机构)的轴承损坏,是比较常见的故障,可以造成
电机
运行电流增大。——★3、电气因素:带“
启动柜
”的电动机功率一般较大。当电源电压偏低时、而且负载较重时,运行电流会增加、发热量加大。另外,启动器的接触器触点不佳(接触不良)也是故障的...
380V380kW
电机
液体起动柜起动时噪音大,什么原因?
答:
水箱内液面是否过低,或者是电解液浓度不够,可以适当的加水,或者是电解质试试。液体
启动柜
一、液体启动柜原理 液体电阻启动柜是近年来运用非常广泛的
电机
起动设备。液体电阻,就是在电机定子回路(笼型电机)或转子回路(对绕线电机)中串入一特制可控液态电阻,电机在启动过程中液态电阻的动、定极板...
三相
电机
起动柜起动运行停止三个按钮是什么原因
答:
1、
启动
:合上三相隔离开关QS,按起动按钮SB2,按触器KM的吸引线圈得电,将
电动机
M接入电源,电动机开始起动。同时,与SB2并联的KM的常开辅助触点闭合,即使松手断开SB2,吸引线圈KM通过其辅助触点可以继续保持通电,维持吸合状态。2、自锁:由于KM的自锁
作用
,当松开SB2后,电动机M仍能继续起动,最后...
90千瓦
电动机
能用135千瓦的
启动柜
吗
答:
理论上是完全没有问题的,但是有一点需要注意的是,135千瓦的
启动柜
上的过流保护装置需可自由设定,不然的话90千瓦的
电机
已经过载运行了,但是对于135千瓦的启动柜来说还是属于正常电流以内,因此无法起到保护
作用
同步
电动机
(30000kW)高压开关柜旁配置的星点柜、旁路柜、转接柜分别派...
答:
单独设置一面配电柜,一般里边主要元件是隔离开关或断路器,CT,还有一些带电显示,过电压保护器等。星点柜,还在
电机
定子回路串电阻
启动
中用到,一次系统图与上边类似,
功能
不一样了,这里星点柜起旁路
作用
,电阻是串到线圈输出端,起动完成后,用星点柜短接,达到切除电阻的母的;电阻也可以串到线圈...
三相
电动机启动柜
下面每相电连着一个线包是干什么用的?
答:
估计是
电机的启动
采用自耦减压启动。自耦减压器放置在柜子底部。
变频
柜
的好处和
作用
是?
答:
回答:1、变频柜定义: 就是装有变频器的电气控制柜。普通的动力柜或控制柜由传统拖动方式改为变频拖动方式。简而言之:应用变频器拖动动力装置的控制柜。因其良好的
启动
性能、调速性能和节能效果而成为当前推广的动力拖动方式。 2、变频
柜功能
好处: 大功率变频柜可以最大限度减少大功率水泵\风机对电网的冲...
40千瓦
电机
应该配多大
启动柜
答:
看你
电动机的用途
,如果变压器够用,直接
启动
,一个接触器2个按钮,不必专用控制柜,直接一个小箱,大约300x400mm足够了。如果集中控制,小箱都不用。如果单独就这一个
电机
,需要星角减压启动,或者自耦减压启动。可买40KW成品控制箱。
自耦降压
启动柜
全压启动后电流异常增大
答:
属于正常情况。自耦变压器降压启动是指
电动机启动
时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压,自耦降压
启动柜
全压启动后电流异常增大属于正常情况,待电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动。
22千瓦
电动机
用37千瓦自偶降压起动柜可以吗?
答:
22KW
电机
可以用37KW自耦降压
启动柜
,但是启动柜热继电器电流值必须调到42A左右,不能使用原来的70A,否则对电机不起保护
作用
。