答:
变频控制柜主要用于调节设备的工作频率,减少能源损耗,能够平稳
启动
设备,减少设备直接启动时产生的大电流对
电机的
损害。同时自带模拟量输入(速度控制或 反馈信号用),PID控制,泵切换控制(用于恒压),通信
功能
,宏功能(针对不同的场合有不同的参数设定),多段速等等。南京康卓环境科技有限公司生产的...
数控机床强电控制
柜
有什么
作用
?
答:
主要起到扩展接点散和扩大触点容量等
作用
。另外,它也与机床操作台的有关手控按钮连接。强电控制柜由各种中间继电器、接触器、变压器、电源开关、接线端子和各类电气保护元器件等构成。它与一般的普通机床电气类似,但为了提高对弱电控制系统的抗干扰性,要求各类频繁
启动
或切换的
电动机
、接触器等电磁感应器件...
电动机启动柜
故障 通电就自动开启而且不跳转至运行状态,是什么问题...
答:
如图箭头所示:通电就自动开启是
启动
按钮SB2粘连或KM1常开触点粘连。不跳转至运行状态是KM2常闭触头没有接通。如果KM2常闭触头是好的,是KT线圈断、KT延时触点接触不好或KM3线圈断。
45KW自耦
启动柜
接触器怎么配置
答:
45KW
电动机
额定电流90A左右,
启动
时的接触器可以选一个100A的和一个60A的,60A的为变压器封星。运行接触器可以选150A或200A的,接触器只能大,不能小(必须满足电动机电流的1.5倍),只要你安装位置够大就可以选大一点。
vjr2_3000_90智能
电机
软
启动柜
输出缺相是什么原因?
答:
软
启动
器同时还提供软停车
功能
,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。二、软启动器的常见故障及故障原因分析 1、在调试过程中出现起动报缺相故障,软起动器故障灯亮,
电机
没反应。出现故障的原因可能是:(1)起动方式采用带电方式时,操作顺序有误(正确...
启动柜
电气知识求助
答:
合电路。Non-fused Disconnect Disconnect:无熔断器的隔离开关 Air Switch:空气开关,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护
功能
于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地
启动电动机
。
160KW
电机
最实用
的起动
方式是什么?
答:
只适用于轻载负荷,还有
电机
接线要六根,电机接线方式只能是角接,星接的用不了。因为电机功率太大建议还是用软起和变频选择主流品牌的,比如施耐德等等,维修都很方便的。没有其他网友说的那么脆弱,要合理利用。如果是绕线式异步
电动机
可考虑水阻降压
启动
,水泵电机则可考虑自耦降压 ...
液体
启动柜启动电机
时水温过高
答:
有很多客户遇到液体水阻
柜启动
过程中和使用过程中发热量很大,有的会直接跳闸,我们一起来分析一下液体水电阻
启动柜
启动温度很高的几个原因:1.液体水电阻的起动电流:Iq=1.5~3.5Ie(Ie为
电动机
额定运行电流),电解粉的加入方法很重要,没有测试好的话,也会引起发热量很大,甚至引起跳闸,测液体...
如何选择自藕减压
启动柜
的接触器
答:
自耦降压主接触器选择点电机额定电流的1.5倍就行了。软
启动柜
,主要用于各类大功率
电动机启动
,利用软启动取代传统的启动方式,实现平滑启动,降低启动电流,减少
电机启动
时,较大电流对电机的机械冲击,及对电网的冲击,改善用电质量,节约能源。利用堵转保护和快速保护避免机械故障或堵转阻塞造成电动机过热...
160kw的自藕降压
启动柜
,一启动就跳闸,空开是400A的,
电动机
是160KW,带...
答:
你的空开太小,160KW
电动机
额定电流320A,
启动
电流是额定电流的3--6倍,就算是自耦降压启动电流会低一点但是你的重载啊,最小换成DZ20Y--630的。