44问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器变比有几种
电压互感器变比
。
答:
电压互感器变比:一次侧电压比上二次侧电压(单相);一次侧线电压比上二次侧线电压(三相)
。电流互感器变比:一次侧电流比上二次侧电流(按单相)。用电量计算方法:(表的本月示数-上月示数)×(电压互感器变比)×(电流互感器变比)。
电压互感器变比
不一致
答:
电压调整率分1%,3%,5%三个档次
。最低标准为5%。如果差别太大,会对用电电器造成损坏。
电压互感器变比
怎么有
3个
参数
答:
比如!10000/100(0.2S/0.5)这个表示
变比
为变比10000/100第一个绕组计量精确级0.2 第二个绕组0.5测量 还有
互感器
是10000/根号三/100/根号三/30/根号三 这种有两个绕组!后面一个做零序
电压
保护用的!
电压互感器变比
。
答:
电压互感器变比是指电压互感器一次侧电压与二次侧电压之比
。电压互感器是一种特殊的变压器,用于将高电压转换为低电压,以便进行测量、保护和控制。它的变比是指一次侧(即高压侧)的电压与二次侧(即低压侧)的电压之间的比值。这个比值通常是固定的,用于确保测量和保护的准确性。例如,如果一个电压互...
电压互感器
标称
变比
是什么?
答:
电压互感器变比:一次侧电压比上二次侧电压(单相)比一次侧线电压比上二次侧线电压(三相)
。变比就是一次绕组与二次绕组的比值,可以用一次电压与二次电压的比值来计算。一般来说电压互感器二次额定电压为100v 在中性点非直接接地系统中 正常情况下,因为Ua+Ub+Uc=0,所以,Ua1x1=Ua/Ka1x1+Ub/...
低压
互感器变比有几
倍?
答:
低压电流互感器型号不同,变比倍率的规格范围也不同。一般规格有5,10,15,20,30,40,50,75,100;150,200,300,400,500,600,800,1000,1500,2000,3000,4000,5000;7500,10000,15000;20000,25000。低压电流
互感器变比
倍率多样化,厂家可根根用户需求来生产。
电压互感器变比
计算方式35KV 额定电压是100/√3和100/3 变比较是
多少
...
答:
35kv母线
电压互感器变比
为35000/√3100/√3/100/3电流互感器变比必须知道变压器的kva或者是一次侧的额定电流才能算出。要直接测量这些低压和高压电压,就需要根据线路电压的大小,制作相应的低压和高压的电压表和其他仪表和继电器。这样不仅会给仪表制作带来很大困难,而且更主要的是,要直接制作高压仪表,...
“
电压互感器
三次侧
变比
”是什么?应该怎么计算?
答:
电压互感器
的三次侧一般指PT的开口三角,它的
变比
根据接入的一次系统接地方式有所不同。在大电流接地系统中,系统单项接地时相对地电压不会升高,反映到PT的二次电压也是不变的,所以大电流系统中的开口三角的输出电压按照相电压100V的变比来设计。在小电流或者不接地系统中,一次系统出现单相接地时会使...
怎么选择电流互感器和
电压互感器
的
变比
?
答:
电压互感器
是按电压选,二次电压为100V,如10000伏的选10000/100 400V的选400/100 电流互感器是按负荷电流选,二次电流为5A,负荷电流接近50A按100/5,负荷电流接近80A按80/5,负荷电流接近100A按100/5,负荷电流接近5200A按200/5等。
变压器的
变比有
哪些
答:
对于三相变压器而言,铭牌上的
变比
通常是指高压绕组额定线电压U1N和低压绕组额定线电压U2N之比。
电压互感器
一次绕组与二次绕组之间的电压比或电流互感器流过一次绕组与二次绕组电流比。变比也是变压器设计时计算误差的一个概念。一般的变比大于3时,误差需小于百分之0.5;变比小于等于3时,误差需小于百分之...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电压互感器变比100/√3
PT常见变比
开口电压互感器变比
高压柜电流互感器变比
组合互感器电压变比
电容式电压互感器变比多少
10kV母线pt变比
电压互感器变比选择原则
220kv电压互感器变比是多少