44问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器额定电流怎么看
怎么知道电流互感器
穿多少匝?
答:
数一下穿过互感器孔洞的导线根数就可以得出
电流互感器
的穿心匝数。电流互感器变比与穿心匝数关系:电流互感器变比与匝数关系穿芯式互感器,它的一次电流和二次电流的比等于一次匝数和二次匝数比的反比;互感器,穿芯1匝,变比为500/5;穿芯2匝,变比250/5;一次电流/二次电流=500/5=100/1=二次...
电压互感器和
电流互感器
区别
答:
我了解到电压互感器和
电流互感器
在电力系统中的作用都是至关重要的。但它们的工作原理、用途、输出信号、保护措施和误差影响等方面都存在明显的区别。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的互感器类型,以确保电力系统的安全稳定运行。 抢首赞 评论 分享 举报 为...
电流互感器
这样的连接法,那匝数应该
怎么看
?
答:
上面3个
互感器
与下面一个互感器的作用不同的,上面3个互感器是电度表计量用的,每个穿线为2匝(双线并用只是增大线截面),变比为100/5=20(倍),电表行度乘以20就是实际电度。下面一个互感器应为
电流
表所用(照片看不全面)的,通常监视电流表容量要求比电度表容量大,穿线为1匝,变比为150/5,...
高压柜铭牌上的
额定电流
和
电流互感器
有什么关系
答:
高压柜的
额定电流
和柜内互感器的电流是一致的,如名牌额定电流500A,
电流互感器
肯定是500/5的。
0.5级
电流互感器
误差范围多少合适?
答:
20%时,误差限值为±0.35%,高于20%的点就是100%,不好判断你说的范围,实际工程应用一般认为50%
额定电流
以上误差限值可以保证在±0.2%以内。再看S级
电流互感器
的误差限值表。可见,0.2S级电流互感器在额定电流20%时,误差限值仍可控制在±0.2%以内。
漏电保护
器怎样
接电线
答:
将上下两端的电线剥离1.5毫米左右,内部的铜芯线裸露出来,接下来再对应到各自的接线柱,螺丝拧紧就可以了。2、将零线接入漏电保护开关的N级接口,然后将火线接入漏电保护开关的L级接口,需注意的是三根火线必须一并通过
电流互感器
。3、零线接到漏保开关的N接口,火线接到漏保开关的L接口。 抢首赞 评论 分享 举报 ...
电流互感器
和三相电表
怎么
接啊
答:
二次电源《也就是你说的火线》是接2、5、8 把3个
电流互感器
看着 P1 P2 P3 P1 的S1接第1个接线端 S2接第3个接线端 P2 的S1接第4个接线端 S2接第6个接线端 P3 的S1接第7个接线端 S2接第9个接线端 2、5、8接线端分别接L1、L2、L3电源 第10个端口接零线 ...
电流互感器
的穿心匝数
怎么看
答:
数一下穿过互感器孔洞的导线根数就可以得出
电流互感器
的穿心匝数。电流互感器变比与穿心匝数关系:电流互感器变比与匝数关系穿芯式互感器,它的一次电流和二次电流的比等于一次匝数和二次匝数比的反比;互感器,穿芯1匝,变比为500/5;穿芯2匝,变比250/5;一次电流/二次电流=500/5=100/1=二次...
请问:
电流互感器
LZZBJ9-10A1 50/5A 0.2S/0.5
怎么看
是高压还是低压谢谢...
答:
低压互感器是工业上用于1KV以下,36V以上交流互感器。包含低压
电流互感器
及低压电压互感器两种。 低压电流互感器:低压互感器的品种较为繁多 较为常见的为LMZ(含LMZJ)系列,LMK(含BH)系列,SDH系列,LQZ系列等,常用于0.5kv 其中10kv和220kv应用最为广泛。二次输入多为200V或100V或5A或1A。 分类:...
电表装的
电流互感器
的匝数
怎么看
?
答:
看每只互感器中间穿了几根电线。1、
电流互感器
的四个接线端一定要按照接线图之标示连接。否则,电能表的指示会出现误差,甚至倒转;2、通过电流互感器相连时,由于电能表的电流线圈不再与被测电路直接相连,所以,电压线圈的接线端子必须单独引线到相应的相线上,否则,电能表将无法工作;3、电能表通过...
棣栭〉
<涓婁竴椤
10
11
12
13
15
16
17
18
19
涓嬩竴椤
灏鹃〉
14
其他人还搜