答:
选择的互感器不同,计量准确度也不一样
电流互感器
的准确等级就是说的它的测量误差(精度),一般有0.2,0.5,1.0,0.2S,0.5S,5P,10P等。带S的是特殊电流互感器,要求在1%-120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围;0.2,0.5等一般就是测量线圈,要求...
0.5级
电流互感器
误差范围多少合适?
答:
20%时,误差限值为±0.35%,高于20%的点就是100%,不好判断你说的范围,实际工程应用一般认为50%
额定电流
以上误差限值可以保证在±0.2%以内。再看S级
电流互感器
的误差限值表。可见,0.2S级电流互感器在额定电流20%时,误差限值仍可控制在±0.2%以内。
电流互感器
接线图
答:
常用的几种
电流互感器
接线图 :三相四线电表接线图/接线方法 翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地...
解答
电流互感器
0.2级和0.2S等级的区别
答:
一、负荷范围不同 1、
电流互感器
0.2级:20%-120%负荷范围。2、电流互感器0.2S级:要求在1%-120%负荷范围。二、测量精度不同 1、电流互感器0.2级:负荷范围内测量精度。2、电流互感器0.2S级:取5个负荷点测量精度。
电流互感器
和三相电表
怎么
接啊
答:
二次电源《也就是你说的火线》是接2、5、8 把3个
电流互感器
看着 P1 P2 P3 P1 的S1接第1个接线端 S2接第3个接线端 P2 的S1接第4个接线端 S2接第6个接线端 P3 的S1接第7个接线端 S2接第9个接线端 2、5、8接线端分别接L1、L2、L3电源 第10个端口接零线 ...
安装计量表因
怎样
选择
互感器
和计量表的量程
答:
2、互感器(instrument transformer)又称为仪用变压器,是
电流互感器
和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指
额定
值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的...
电流互感器怎么
计算匝数?
答:
数一下穿过互感器孔洞的导线根数就可以得出
电流互感器
的穿心匝数。电流互感器变比与穿心匝数关系:电流互感器变比与匝数关系穿芯式互感器,它的一次电流和二次电流的比等于一次匝数和二次匝数比的反比;互感器,穿芯1匝,变比为500/5;穿芯2匝,变比250/5;一次电流/二次电流=500/5=100/1=二次...
电流互感器
的变比
怎么
计算使用?
答:
5/100是一种规格,5/150是一种规格,不同规格的
互感器
,它的变比不一样。5/100,它的比率20倍,5/150的比率是30倍。用5/100的互感器,不能用于一次
电流
大于100A的电路中,否则互感器会因为过流而烧毁;当一次电流等于100时,二次电流是5A,一次电流为80A时,二次电流为4A。以此例推。
电流互感器
接电表时P1与P2接反了,但是S1与S2没错,请问,这样的话会影...
答:
如果接电流表,发现反转了,一次或者二次反一下就可以了。如果用在计量的话一次二次同时反了,也就正确了,如果只反了一次或二次则出现反转。2、
电流互感器
的P1 P2接反对电表,还包括相线,接反,电表会反转,但如果是三相电表,电流互感器的,包括相线,为一组,如果接的不是一组,电表的计量不准...