44问答网
所有问题
当前搜索:
电流表与互感器的配比
100/5的
电流互感器
配多大的
电流表
。请师傅们指教。
答:
100/5A的电流
互感器
配100/5A的
电流表
。电流互感器:是用来将交流电路中的大电流转换为一定
比例
的小电流(我国标准为5安倍),以供测量和继电保护设备使用的电器。电流互感器是依据电磁感应原理制成的,由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的...
18.5千瓦电机需配
电流表和互感器
多大
答:
因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,
电流互感器的
工作状态接近短路。电流互感器起到变流和电气隔离作用, 它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按
比例
转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。
100毫安
电流表
配多少安的电流
互感器
答:
要配大于100A的的互感器,可以选150/5的互感器3个,配
互感器的
表一般的是5A。
电流
是指一群电荷的流动。电流的大小称为电流强度,是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量,每秒通过一库仑的电量称为一安培(Ampere)。电流互感器是一个按
比例
扩大测量电能量程的特殊变压器,100/5 则表示一次侧电流可...
电流互感器
与
电流表的
变比要一至吗?
答:
一般
电表的
指针在三分之二位置比较准确,选择
电流表
要比实际电流一定要大,比如实际电流200A要选300/5的
表和互感器
。表和互感器变比必须一致,不然读数不准确。
电流表
配
互感器
, 是
怎么
计算实际值的?
答:
电流表
的实际值应为多少啊?(答:2.5A)麻烦讲解!(电流
互感器的
满量程电流为5A,交流电流表的最大刻度实际上也是5A;所谓400/5的互感器,简单地说就是一次电流为400A的时候它会输出刚好5A的电流;所谓400/5的电流表,就是流过它的二次电流为5A的时候它会正好指示在400A的刻度上)...
37KW电动机配多大的
电流表和互感器
啊?
答:
建议选用100/5,
电流表
选用0-100A即可
电流表和电流互感器
变比都是800 比5,正常运行电流500A,更换互感器600比...
答:
不管是800/5还是600/5的
电流表
,表头二次线圈电流最大值都是5安,因此表盘显示的电流数值只是对应相应的二次电流值而标注的刻度不同而已。所以当运行电流500A通过600/5的
互感器
时二次电流为500/(600/5)=4.17A。此电流作用在变比为800/5的电流表上时,表头流过的电流同样是4.17安,按照800/5...
300A
电流
安装
电表
,用多大的
表和互感器
答:
300A电流,你选500A的
电流表
,满度时,表针指到3/5处,这样测量准确,不打表针。但没有500a电流的直通表,所以,需配5/500的
互感器
。计量装置管理规程规定为:低压供电,负荷电流为50A及以下时,宜采用直接接入式电能表;负荷电流为50A以上时,宜采用经电流互感器接人式的接线方式。之所以这样要求是...
使用
电流互感器
200:5。量程400:5的指针
电流表
!
答:
这是一个量程
比例
问题 首先,200:5的电流
互感器
允许检测的最大电流值就是200A,超过200A一就有可能烧毁电流互感器 你把200:5的互感器用在300A的回路上,能输出7.5A,只能说明你这个互感器质量还不错,过载能力强 但是当这个7.5A输送给400:5的
电流表
以后,电流表会直接满表,表针能跑多大数跑...
低压配电柜中的
电流互感器
与
电流表
必须对应吗{3根电源线上都有互感...
答:
电流互感器与
电流表的
变比应配套,若不配套也可以,但电流表所指示的数值要计算才能确认实际电流。如600/5的电流互感器配500/5的电流表,指针满度就不需要计算为600A,若指针指示为200A时,实际电流为:200/500×600=240(A)只有一根相线上接
互感器和电流表
,所监视的就是该相的负载电流。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
互感电流表怎么看
互感器与电能表怎么配比
100a三相电表用多大互感器
电流互感器量程与负载电流
电流互感器接电流表怎么读数
互感器的配比怎么算
电流表与互感器的接法
100比5互感器配多大电表合适
电缆和互感器电表的配比