44问答网
所有问题
当前搜索:
电缆竖井桥架如何与支架固定
电缆桥架
安装施工方案范文3篇
答:
1.技术准备:审阅设计图纸,现场勘察电气设备的安装位置
和电缆桥架
安装的路线;电缆桥架途径;建筑结构类型;预埋孔洞的位置、尺寸。 2.编制施工方案:根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装型式;根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。 (二)材质要求 1.根据设计要求的规格型号、现场勘察记录和施工方案...
桥架
的安装要求
答:
(2)荷载计算:计算
电缆桥架
主干线纵断面上单位长度的电缆重量。(3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。(4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的
固定
方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,...
电缆桥架
内
电缆固定
不牢靠,固定间距过大
答:
大于45°倾斜敷设的电缆应每隔2m设置一个
固定
点。电缆首尾两端、转弯两侧、水平敷设及每隔5~10m处应设固定点,敷设于垂直
桥架
内的
电缆支架
间或固定点间距不能超过表1-35的规定。表1-35 电缆支架间或固定点的最大距离 (单位:mm)注:*表示能维持电缆较平直时,该值可增加1倍。
高层住宅电气
竖井
内,竖向布置
电缆
共6根,电缆为明敷,
支架
样式及间距
如何
...
答:
GB 50303-2002规定 全塑型
电缆
垂直敷设电缆间的支持点间距为1M,除全塑型电缆外垂直敷设电缆间的支持点间距为1.5M 控缆垂直敷设电缆间的支持点间距为1M
桥架
安装要求是什么?
答:
1.金属
电缆桥架
及
支架
全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接
固定
螺栓。电缆敷设严禁有绞拧、...
求助,请教电力
电缆
用
桥架
敷设时候的详细规范!!
答:
3 聚氯乙烯绝缘电力电缆10D 4 交联聚氯乙烯绝缘电力电缆15D 5 多芯控制电缆10D 注:D为电缆外径 会员限时特惠最后一天,文档免下载券特权立即送 2、当 设计无要求时,
电缆桥架
水平安装的支架间距为 1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;3、当铝合金
桥架与
钢
支架固定
时,有相互间绝缘的防电化腐蚀...
电井型垂直
桥架
什么样
答:
如图所示:管道采用9孔格栅管(PVC-U)SVSY32x9,DN110电力塑料管(CPVC)。两种管材比例为2:4,布置方式为二排三列。过路支线间距200米设置,过路支线采用4根DN110电力塑料管(CPVC),布置方式为一排四列。 九孔格栅管(PVC-U)SVSY32x9,内孔32mm,管外壁厚不小于2....
电缆桥架
施工安装规范与要求
答:
2、
电缆桥架
应平直,无明显扭曲,
支架
应焊接牢固,无显著变形,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边毛刺。3、 防火堵料(防火枕)、防火涂料应选用经国家鉴定的定型产品。4、
竖井
内的配电箱应有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标志和认证证书复印件及试验记录。5、
电线
、电缆及附件应选用符合国家...
电缆沟
和电缆竖井
电缆敷设注意事项
答:
电缆沟
和电缆竖井
电缆敷设注意事项: 1.电缆的排列,当设计无规定时,应符合下列要求:(1)电力电缆和控制电缆应分开排列;(2)当电力电缆和控制电缆敷设在同一侧
支架
上时,应将控制电缆放在电力电缆下面,1KV及以下电力电缆应放在1KV以上的电力(下转第175页)(上接第124页)电缆的下面。充油电缆可例外。 2.并列敷设的电...
怎么
在高层建筑中敷设
竖井桥架电缆
?
答:
目前钢丝绳牵引法垂直敷设技术应用广泛,施工组织灵活,牵引设备容易获得,但需要增加主提升钢丝绳,对吊具、抱箍夹具和施工人员的素质要求较高。阻尼缓冲法垂直敷设利用
竖井桥架
高势能将
电缆
从上到下输送,阻尼缓冲器由三个轮子和钢制
支架
组成,分段设置,确保安全下降速度。阻尼缓冲法简单、成本低、用工少、...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电井竖向桥架支架规范做法
地下室桥架吊杆怎么固定
竖井桥架与支架固定
桥架竖井支架都可以怎么用啊