44问答网
所有问题
当前搜索:
电缆竖井桥架如何与支架固定
竖井桥架电缆如何固定
图片
答:
变配电所出口处或是电气
竖井
内,一般安装的均为梯式
电缆桥架
,施工人员安装梯式电缆桥架通常采用以下施工方法,方法一:先在墙上固定角钢或槽钢支架,然后利用角钢或槽钢支架作为支撑来
固定桥架
,最后用自攻螺丝将桥架内横撑与角钢或槽钢
支架固定
在一起。方法二:在墙上固定角钢或槽钢支架,预先在支架适当位置...
桥架
是
怎么
安装的?
答:
安装流程:确定
桥架
位置——
固定支架
——桥架安装 一、确定桥架位zhi置 1、按照图纸设计的位置,计算空间尺寸是否满足操作距离的要求,特别是
竖井
内桥架数量较多,尺寸较大、管路较多时,经常出现排列困难,因此必须仔细核对尺寸,必要时与土建配合,进行相应的变更。2、检查竖井内楼板上预留的洞口位置是否合适,不...
桥架固定支架
的问题
答:
0.3 无保温层 1.0 0.5 6. 敷设在
竖井
内和穿越不同防火区的
桥架
,按设计要求位置,有防火隔堵措施;7.
支架
与预埋件焊接
固定
时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。
电缆桥架支架
安装有什么规范
答:
综合布线
电缆与
电力电缆的间距应符合GB/T 50311-2000规范11.0.2 条的规定。9)墙上敷设的综合布线电缆、光缆及管线与其它管线的间距应符合GB/T 50311-2000 规范11.0.2条的规定。10)
电缆桥架
水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3.0m。垂直敷设时,其
固定
间距不宜大于...
电缆桥架
的做法
答:
1.金属
电缆桥架
及
支架
全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接
固定
螺栓。电缆敷设严禁有绞拧、...
电缆隧道里的
电缆支架如何
安装额?
答:
综合布线
电缆与
的做法:(1)、施工顺序测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理(2)、主要施工方法及技术措施1)、测量定位用弹线法标识桥架的安装位置,确定好
支架
的
固定
位置,做好标记。
竖井
内桥架定位应先用悬钢丝法确定安装基准线,如预留洞不合适,应及时调整,并做好修补。2)、支架制作安装...
桥架
制作方法
答:
一、
电缆桥架
的做法:(1)、施工顺序测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理 (2)、主要施工方法及技术措施 1)、测量定位用弹线法标识桥架的安装位置,确定好
支架
的
固定
位置,做好标记。
竖井
内桥架定位应先用悬钢丝法确定安装基准线,如预留洞不合适,应及时调整,并做好修补。2)、支架制作...
桥架
安装有哪些要求?
答:
几组电缆在同一高度敷设时,各相邻
电缆桥架
间应考虑维护、检修 的需要,一般不宜小于0.6m。电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m,垂直敷设时,
固定
点间距不大于2m。桥架弯曲半径小于300mm时,应在距弯曲段与直线段接合处300~600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部...
桥架
安装要求有哪些?
答:
下可用导板或引管注明引下方式即可。(7)
电缆桥架
宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于 0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。(8)电缆桥架内
缆线
垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应
固定
在桥架的
支架
上,水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜