桥架制作方法

如题所述

一、电缆桥架的做法:

(1)、施工顺序测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理

(2)、主要施工方法及技术措施

1)、测量定位用弹线法标识桥架的安装位置,确定好支架的固定位置,做好标记。竖井内桥架定位应先用悬钢丝法确定安装基准线,如预留洞不合适,应及时调整,并做好修补。

2)、支架制作安装依据施工图设计标高及桥架规格,进行定位,然后依照测量尺寸制作支架,支架进行工厂化生产。在无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装,在有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。在无吊顶的公共场所结合结构构件并考虑建筑美观及检修方便,采用靠墙、柱支架安装或屋架下弦构件上安装。靠墙安装支架固定采用膨胀螺栓固定,支架间距不超过2米。在直线段和非直线段连接处、过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的非直线段中部应增设支吊架,支吊架安装应保证桥架水平度或垂直度符合要求。

3)、桥架安装

   a.对于特殊形状桥架,将现场测量的尺寸交于材料供应商,由供应商依据尺寸制作,减少现场 加工。桥架材质、型号、厚度以及附件满足设计要求。

   b.桥架安装前,必须与各专业协调,避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。

   c.将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架宜与建筑物坡度一致,在圆弧形建筑物墙壁的桥架,其圆弧宜与建筑物一致。桥架与桥架之间用连接板连接,连接螺栓采用半圆头螺栓,半圆头在桥架内侧。桥架之间缝隙须达到设计要求,确保一个系统的桥架连成一体。

   d.跨越建筑物变形缝的桥架应按企业标准《钢制电缆桥架安装工艺》做好伸缩缝处理,钢制桥架直线段超过30m时,应设热胀冷缩补偿装置。

   e.桥架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固,同一水平面内水平度偏差不超过5mm/m,直线度偏差不超过5mm/m。

4)、接地处理镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体。在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌弹簧垫圈,桥架之间用不小于4mm2软铜线进行跨接,再将桥架与接地线相连,形成电气通路。桥架整体与接地干线应有不少于两处的连接。

5)、多层桥架安装分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修。水平相邻桥架净距不宜小于50mm,层间距离应根据桥架宽度最小不小于150mm,与弱电电缆桥架距离不小于0.5m。二、电缆桥架的尺寸范围一般是50x50mm---1200x800mm。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-10-11
一、电缆桥架的做法:
(1)、施工顺序
测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理
(2)、主要施工方法及技术措施
1)、测量定位
用弹线法标识桥架的安装位置,确定好支架的固定位置,做好标记。竖井内桥架定位应先用悬钢丝法确定安装基准线,如预留洞不合适,应及时调整,并做好修补。
2)、支架制作安装
依据施工图设计标高及桥架规格,进行定位,然后依照测量尺寸制作支架,支架进行工厂化生产。a.对于特殊形状桥架,将现场测量的尺寸交于材料供应商,由供应商依据尺寸制作,减少现场加工。桥架材质、型号、厚度以及附件满足设计要求。
b.桥架安装前,必须与各专业协调,避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。
c.将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架宜与建筑物坡度一致,在圆弧形建筑物墙壁的桥架,其圆弧宜与建筑物一致。桥架与
桥架之间用连接板连接,连接螺栓采用半圆头螺栓,半圆头在桥架内侧。镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体。在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌弹簧垫圈,桥架之间用不小于4mm2软铜线进行跨接,再将桥架与接地线相连,形成电气通路。桥架整体与接地干线应有不少于两处的连接。
5)、多层桥架安装
分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修。水平相邻桥架净距不宜小于50mm,层间距离应根据桥架宽度最小不小于150mm,与弱电电缆桥架距离不小于0.5m。
二、电缆桥架的尺寸范围一般是50x50mm---1200x800mm。本回答被网友采纳
第2个回答  2021-06-14
‍1、规划线路(配线、高度、固定方法、线槽规格……)

2、按规划定购材料,预先打通墙进出骊孔。
3、材料检查合格后组装,桥架装好检查合格开始布线、安装器材。
4、全部安装完成未通电先应进行系统检测合格后通电调试
5、调试完成验收交付使用。1、规划线路(配线、高度、固定方法、线槽规格……)
2、按规划定购材料,预先打通墙进出骊孔。
3、材料检查合格后组装,桥架装好检查合格开始布线、安装器材。
4、全部安装完成未通电先应进行系统检测合格后通电调试
5、调试完成验收交付使用。
第3个回答  2017-10-11
1、规划线路(配线、高度、固定方法、线槽规格……)
2、按规划定购材料,预先打通墙进出骊孔。
3、材料检查合格后组装,桥架装好检查合格开始布线、安装器材。
4、全部安装完成未通电先应进行系统检测合格后通电调试
5、调试完成验收交付使用。
第4个回答  2020-09-10
由支架、托臂及安装附件等组成,将线缆独立支撑或固定于建筑物(构筑物)及其附着物上的刚性结构物总称。电缆桥架是一种新型的线缆敷设装置,电缆桥架发明之初是敷设电缆时候使用,所有称之为电缆桥架,现在不仅仅只在敷设电缆时使用,光缆和管道等敷设安装时也用到电缆桥架,现在的电缆桥架大多为固定设置,无法进行宽度调整,且在需要进行电缆分隔时需要采用两组桥架并行的方式,造成空间的浪费。
有鉴于上述现有的电缆桥架存在的缺陷,本发明人基于从事此类产品设计制造多年丰富的实务经验及专业知识,并配合学理的运用,积极加以研究创新,以期创设一种可调宽度的电缆桥架,使其更具有实用性。经过不断的研究、设计,并经反复试作样品及改进后,终于创设出确具实用价值的本发明。
琼凯桥架,出厂价直销、全国5个工厂、质量有保障,合作很多年了,很多建材市场都有他们代理商