44问答网
所有问题
当前搜索:
短路保护一般是几倍电流
电路
短路
和电路过载不一样吗?不是
都是电流
过大了吗?
答:
在电力系统中,短路与过载(过负荷)是绝然不同的两个概念。过载是指负荷电流只超过额定电流的20%以内,只要温升不继续升高,继电
保护
只会发出电铃警告音提醒值班人员注意,不会启动跳闸保护,可以继续运行。短路就绝然不同了,
短路电流
(为无穷大)
一般
会在额定电流的5
倍
以上,这在电力系统中是不允许的...
断路器额定电流和
短路电流
的关系是什么?
答:
Ir:额定
电流
。Tr:额定开断时间(视断路器机构大小而定,
一般为
20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷脱扣器的整定电流。Tsd:
短路保护
脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
断路器的
短路保护电流
整定值是怎么回事?
答:
一般
我们选择短路器是断路器的额定电流,也就是脱扣器的额定电流。整定电流所指的是断路器瞬时脱扣器整定
电流倍
数,一般配电用10倍额定电流,
保护
电机用12倍额定电流。脱扣器的整定电流值肯定大,因为它要起到保护的作用,当
电流短路
时电流非常大,要瞬间脱扣(也有延时类型的)。
短路保护
和过载保护有什么区别?
答:
短路保护
和过载保护的区别主要为:区别之一:过载电流会流过负载,而
短路电流
不会流过负载。区别之二:过载
电流一般为
负载额定电流的数倍,而短路电流可达负载电流的十
几倍
到几十倍。区别之三:过载电流对线路和开关电器带来的热冲击和电动力冲击不是很大,但短路电流带来的冲击就大得多。也因此,开关...
详细请教一下,异步电动机控制系统中,熔断器该如何选择?谢谢!_百度知...
答:
主电路熔断器是
短路保护
,
一般
按额定
电流
的两倍左右来选择熔断器;小容量的,几千瓦,一般用瓷插保险,保险丝便宜,换也方便。大容量的,几十千瓦以上,一般用RTO保险,保险插是一次性的,价格贵。控制系统中,熔断器一般选用10A的。控制系统中,一般选用RCO螺旋式保险5—10A的。主电路用保险保护电动机,...
为什么设备中保险丝的最大
电流
比正常工作的电流大3~5
倍
?
答:
这时的
电流一般为
正常工作电流的1.5~2倍,这时设备还可以维持运转,但时间不能太长,这时过载保护是由热元件起作用的,如果设备发生短路,电流可能在瞬间升高到正常电流的十
几倍
甚至几十倍,这时就需要迅速的切除设备,就用到保险丝了,保险丝迅速熔断,切除设备电源,起到
短路保护
的作用。
800KVA变压器高压侧继电
保护
速断
电流
怎么整定
答:
首先是原则问题:变压器速断保护的整定有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大
短路电流
,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,
一般
取3~5~
倍保护
安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。高压侧的额定电流为46A;变压器的短路电流倍数(...
汽车保险和中的保险上标着10a是什么意思,是正常工作
电流
的
几倍
?
答:
10a就是10安培的
电流
!起到
短路保护
作用,应该是你平常工作电流的2-3
倍
变压器速断
保护一般为
额定
电流
的
几倍
答:
变压器速断
保护一般为
额定电流的2~3倍。对于反应
短路电流
幅度增大而瞬间动作的
电流保护
,称为电流速断保护,为了保证其微机保护装置选择性,一般只能保护线路的一路分,假定每天线路上均装有电流速断保护,当线路上发生故障时,希望保护能瞬间动作,他的保护范围最好能达到本线路长的100%。为了解决这个矛盾...
...器可靠切断接地故障电流,线路末端最小
短路电流
应不小于其断路器瞬时...
答:
最后,你补充的接地故障电流不一定就是那个线路末端最小
短路电流
,接地故障电流也有可能发生在开关柜中,输送过程中,因为我们的地线是分开多地点接地的,明白了我前面讲的你就知道了什么叫最小短路电流,都看看国标吧,还有多做做实验,特别是校验的实验,如过载
保护
、短路瞬时保护,接地故障保护等
都是
里面...