线路中的
电流
达到空开额定电流就断开吗?
答:
空开上的这些
电流
值是指额定电流,就是说只要不超过这个电流,可以长期运行。空开动作现在
都是
最少有2个保护,速断保护,和过载保护。速度按
保护是短路
时期保护作用,一般整定比较大,5-10倍的额定电流,就认为是短路了,就会立即跳闸。过载保护是温度控制的,都是热元件,温度到了,就会跳闸,一般温度...
在照明电路中熔断器额定
电流
取线路计算电流的
几倍
?为什么?
答:
在照明电路中,熔断器额定
电流
应等于计算电流。这样,熔断器既能有
短路保护
的作用,又能有过载保护的作用。而在电动机电路中。熔断器的额定电流应等于计算电流的1.5到2.5
倍
。这时,只起到短路保护的作用。而没有过载保护的作用。
是说
几倍
额定电流时脱扣吗,还有
短路电流
在分断能
答:
主要的原因还是在于电弧,
短路电流一般是
正常电流的几十倍甚至更高,如果手动去拉一个本身就无法自动分断短路电流的隔离开关,那么产生的电弧不仅仅是伤人,经常地会闹出人命,引起火灾,甚至是柜体爆炸等等。开关只是统称,具体的还分很多的,
一般都是
按用途或者
保护
类型不同来分的。能分断短路电流的也就...
正泰或西蒙2P40A的漏电空气开关,过载
多少电流
和多少时间会跳闸_百度知 ...
答:
跳闸分三种情况:漏电--
一般
漏电
电流
达到30mA会瞬间(0.1秒)跳闸
短路
--你这种开关看样子是DZ47系列的 开关上标的有 一般标的是6000 有的开关高灵敏标示为4000或4500 即6000A时其内部电磁脱扣会瞬间(0.1秒)跳开 过载--祥查开关附的说明书上动作曲线 跟下面推荐答案讲解基本一样 反时限的...
短路保护
介绍
答:
尽管总阻抗
通常
只有几十到几百毫欧,
短路电流
却可能达到惊人的几百安或上千安,这就需要在极短的时间——几十到几百微秒内,迅速关闭MOSFET,防止灾难性后果。保护过程详解 以图2所示的保护机制为例,
短路保护
的过程分为两个关键阶段。首先,当短路发生,经过几十到几百微秒的延迟时间,这是短路保护...
电动机断路器,热继,开关,他们先择是电动机额定
电流
的
几倍
。
答:
开关断路器
通常
电机运行
电流
的1.5-2
倍
。热继电器就得 是1倍 的电流值 ,多大电流配多大热继电器。
继电
保护
的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段是什么?
答:
二是中段线路短路,线路有一定的阻抗,短路电流相比首端短路要小一些,遇此情况也要实施跳闸
保护
,为了区别雷电或大风引起的故障,一般增加时限(0.2-2秒)跳闸,称之为过流保保。未段短路时,由于线路阻抗要大一些,
短路电流一般
比额定电流大一些(1.5-3
倍
),此情况为之过负荷,也增加时限才跳闸...
充电桩显示充电过载是什么意思
答:
【太平洋汽车网】充电桩显示充电过载是线路中的
电流一般
增加
几倍
至几十倍,急剧产生大量热能,这些热量可使导体的绝缘立即烧穿;假如热能传到四周的可燃物,可引起燃烧。1、
短路短路
时线路中的电流一般增加几倍至几十倍,急剧产生大量热能,这些热量可使导体的绝缘立即烧穿;假如热能传到四周的可燃物,可...
交流接触器控制电机。QF断路器不是也有
短路保护
的吗。那么是不是可以...
答:
1、断路器与热过载继电器,两者
都
能起到
短路保护
。但是在过载保护时动作电流不同,根据国标:断路器1.05
倍电流
,2小时内不动作,1.3倍2小时内动作.热过载继电器1.05倍两小时不动作,1.2倍1小时内动作,1.3倍\1.5倍\1.6倍\2倍动作时间呈现反时限变化. 另外热继电器有的还有断相保护、三相不...
选用低压断路器是额定
电流
的
几倍
答:
3、断路器的额定短路通断能力应不小于线路中可能出现的最大
短路电流
。 4、线路末端单相对地短路电流应不小于1.25倍断路器脱扣器整定电流;如果不能满足时,可采用单相接地
保护
断路器(如DW16型万能式断路器)或考虑在零线上装设电流互感器或采用带零序电流互感器的线路(或漏电继电器)来解决。变压器中性点...