44问答网
所有问题
当前搜索:
立式桥架与水平桥架怎样连接
电缆
桥架
安装规范标准有哪些?
答:
安装过程中,如不提前做好相关专业的配合及有关专业管道的技术数据,是很难进行控制的。
桥架
内电缆的填充率超过规范值。在施工图纸中,最常见的只有平面布置图,即使有剖面图也不是很完善,按照《钢制电缆桥架工程设计规范》第3.8.1条规定:其设计内容有:1桥架系统的平面布置图;2桥架系统的有关剖面...
水平
电缆
桥架怎样
放电缆
答:
水平
电缆桥架放置电缆的步骤如下:1. 在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。2. 在水平、垂直
桥架和
垂直线槽中敷设电缆时,应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。3. 绑扎间距不宜大于1.5米,扣...
电缆
桥架如何
布置
答:
施工方需要根据施工图纸设计进行施工安装 1、在工程设计中,电缆桥架的布置应根据经济合理性、技术可行性、运行安全性等因素等综合比较,以确定最佳方案,还要充分满足施工安装、维护检修及电缆敷设的要求。2、电缆
桥架水平
敷设时距地面的高度一般不低于2.5m,垂直敷设时距地1.8m以下部分应加金属盖板保护,...
水泵房
桥架
到泵做法
答:
8m,软管弯曲顺直,金属软管采用专用接头
连接
,连接处密封可靠。2、水泵电源采用桥架敷设,从顶桥架用小桥架或钢管引下。不得将小桥架从水泵正上方
水平桥架
直接垂直引下,必须从水泵的侧面引下。3、安装固定竖直桥架,成排水泵并列排布时,桥架的引下部分大小、间距、弯曲弧度一致,做到整体协调美观。
桥架
跨接线需两侧接吗
答:
有的施工设计是沿金属桥架敷设一根铜或钢制成的保护导体,且与桥架有数个电气连通点,则金属
桥架与
保护导体的
连接
十分可靠,验收时可视同符合本条第2款和第3款的规定。非镀锌电缆桥架是指钢板制成 [2]: 标题:电缆桥架要求全长不少于2处接地,请教:在楼层吊顶内的
水平桥架
也要做接地么?具体怎么做...
桥架
三通
怎么
做
答:
4、确定
桥架
的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。5、确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直
立式
、侧壁式或是混合式,
连接
件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选择相应的...
桥架
槽式与梯式
如何连接
答:
有通过专用的
连接
扣板连接,在采购
桥架
时,表明桥架的规格尺寸、长度、型号,厂家会配送的。
你好 请教一个问题,高压(10KV)
桥架与
弱电桥架可以用一个横担
水平
安装吗...
答:
还宜在箱体前留有不小于0.8m操作、维护距离”的要求。设置在弱电间中的弱电设备,操作及维护距离虽然在《民用建筑电气设计规范》条文中未做规定,但也不宜小于0.8m。电缆穿钢管布线时,应在楼板预留钢管,布线完成后应添塞防火堵料。电缆
桥架
安装应
水平
,最大弧垂不应大于10毫米;建议分开安装 ...
...内的
水平桥架
也要做接地么?具体怎么做?
怎么连接
?用
答:
每一节电缆桥架都有接地跨接线,用4mm^2的铜芯线就行。吊顶内的
水平桥架
不用,桥架在电气管井和地下室配电房内与接地母线
连接
就行。
梯形
桥架怎样
安装
和
中间
如何连接
答:
首先是不管是梯形还是槽型安装都需要加支架。电缆
桥架
分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。可以独立架设,也可以附设在各种建筑物和管廊支架上,体现结构简单、造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架。如果是在邻近...
<涓婁竴椤