44问答网
所有问题
当前搜索:
立式桥架与水平桥架怎样连接
水平
电缆
桥架怎样
放电缆
答:
水平
敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。在水平、垂直
桥架和
垂直线槽中敷设电缆时,应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。1、电缆桥架...
电缆
桥架水平
90度弯头制作方法,对不对??
答:
电缆
桥架水平
90度弯头制作方法,其特征在于:将中间的一段桥架的底板切成等腰梯形,分别与等腰梯形底板相连的桥架的两个边为矩形,然后将两端的桥架左右互换,分别与中间的一段桥架对接,最后进行焊接固定。爬坡45度桥架高度乘以0.8中分划三条线为一个弯,斜边是爬坡高度乘以 30度是桥架高度乘以0.8除以...
桥架
支撑架的工程量
怎么
算
答:
2. 托臂安装支架,也常用于
水平桥架
的支撑。托臂与桥架平行安装,通过螺栓固定在墙壁、梁或柱上,桥架再与托臂
连接
固定。确定了托臂组件的相关参数后,可以计算出单个支架的重量和安装数量。3. 垂直安装支架,专为垂直或竖直安装的桥架设计,常用于竖井中。支架通过固定在竖井墙壁上来支撑桥架,桥架的...
基础型钢的安装注意事项
答:
基础型钢是电缆
桥架
的重要组成部分,安装时需要注意以下几点。地面高度基础型钢露出最终地面高度宜为10mm。
连接
方式基础型钢的两端与接地干线应焊接牢固,柜体间及柜体与基础型钢的连接应牢固,不应焊接固定。手车推进手车推进时接地触头比主触头先接触。 抢首赞 评论 分享 举报 ...
300*100
桥架水平
弯制作方法及画线示意图
答:
从桥架侧面取15cmX0.8在桥架底部画点将这段距离等分,然后三个点
连接
就成一个45°的等腰三角形 (另一边用同一方法),然后将这个三角切掉就形成一个45°弯,然后再用要做的高度X1.41为最里边的顶点再画三角形,方向与前面那个相反,做出来就是一 个4。300mm宽
桥架水平
90度弯头切割及制作示图:...
电缆
桥架
安装需要配置那些附件?
答:
桥架
配件在各行各业中的用途 护罩
与连接
件本部分主要是梯级式、托盘式、槽式桥架配件,它包括调宽片、调高片、连接片、调角片、隔板护罩等。它是电缆桥架安装中的变宽、变高、连接,
水平和
垂直走向中的小角度转向,动力电缆与控制电缆的分隔等必须的附件。桥架配件是电缆桥架中十分重要的部分。这样的话...
电缆
桥架与
铁管之间
怎么连接
答:
电线管与电气
桥架连接
的方式有多种,其中包括在桥架上开孔后使用杯梭连接。这种做法是可行的,开孔的位置可以选择在桥架的侧面或底部。无论选择哪种位置,关键是要确保开孔过程中不会损伤电缆。配电箱及桥架开孔后,需要使用各规格的开孔器进行开孔。穿线时,应套上胶圈,以确保连接的密封性。配电箱...
桥架
在
水平
直线安装时两支架间的最小距离
答:
电缆
桥架水平
安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;
桥架水平
弯头做法
答:
此比例也适合于
水平
90°弯通的改制;⒊将此等腰三角形使用工具切掉后,弯曲
桥架
即可得两45°弯形成的90°桥架弯头,至于限定桥架长度的改制弯头,只要利用初中所学的简单的数学知识进行计算,任意长度距离都可以控制,使用数学方法简单计算,各种角度、长度的弯头都可以制作了。
150×100的
桥架怎么
样做三通?
答:
4、确定
桥架
的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。5、确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直
立式
、侧壁式或是混合式,
连接
件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选择相应的...