水平电缆桥架怎样放电缆

如题所述

水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设电缆时,应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。

1、电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。

2、电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管注明引下方式即可。

3、电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。

4、布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上。

扩展资料

1、电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.25m。

2、电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.25m。

3、电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外。

4、电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。

5、直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.25~0.5m;直接埋在地下的电缆埋设深度,一般不应小于0.7m,并应埋在冻土层下。

参考资料来源:百度百科-电缆

参考资料来源:百度百科-桥架

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-19

电缆桥架的规格选择:

1、为防止缆桥架的规格尺寸偏大或偏紧,《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)中规定:“电缆总截面积与托盘内横断面积的比值,电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。”

2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。

3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。

4、要求桥架防火的区段,必须采用钢制或不燃、阻燃材料。

第2个回答  2020-11-05

动力电缆放置容量为桥架截面积的20%,控制电缆为截面积的50%
电缆桥架的荷载
电缆桥架的荷载分为荷载、动荷载和附加荷载。
静荷载是指敷设在电缆桥架内的电缆种类、根数、每根的外径重量/单位长度,按电缆敷设的不同路由分别列表统计。
动荷载是指电缆桥架安装和维护过程中施工维修人员的重量。对于轻型电缆桥架,一般不考虑动荷载,即不允许在桥架上站(行)人,如果需要考虑站人,则应将跨距适当缩小。附加荷载仅在室外是指冰雪、风和电磁力所形成的荷载。它与安装场所的地区自然气象条件和带电体的性质有关,设计中应根据各种条件加以计算。

第3个回答  推荐于2017-09-22
这一回路中 找个桥架弯较少的地方开始向另一端放 电缆的大小取决人的多少 电缆越大人要越多 每个弯头要留一个人 把人员分成几米一个 然后电缆接力 第一个拉着电缆的头传给第二个 然后在回到原位听口号一块用力拉 如果电缆细的话后面的人可以继续去前面本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2012-09-11
水平电缆桥架的安放电缆与普通桥架一样。
相似回答