桥架
的安装要求
答:
(2)荷载计算:计算电缆
桥架
主干线纵断面上单位长度的电缆重量。(3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。(4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的
固定
方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,...
桥架
安装要求有哪些?
答:
(7)电缆
桥架
宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于 0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。(8)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应
固定
在桥架的
支架
上,水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。(9)在...
电气井内
桥架
周边必须设防水台吗?
答:
电气井内
桥架
周边必须设防水台。垂直安装的母线主要集中在电气
竖井
内,封闭母线沿墙垂直安装时,
固定支架
的间距为2.0m,过楼板处安装弹簧装置,并做防水台。桥架安装应平直整齐,水平或垂直安装允许偏差为其长度的2‰,全长允许偏差为20mm;桥架连接处牢固可靠,接口应平直、严密,桥架应齐全、平整、无...
桥架
安装要求有什么?
答:
1.金属电缆
桥架
及
支架
全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接
固定
螺栓。电缆敷设严禁有绞拧、...
桥架
安装要求是什么?
答:
1.金属电缆
桥架
及
支架
全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接
固定
螺栓。电缆敷设严禁有绞拧、...
电缆在较长垂直
桥架
中敷设,电缆的
固定
绑扎有什么标准要求?
答:
1,电缆敷设于垂直
竖井桥架
内时,应将线缆整齐排列于桥架内并
固定
于桥架内横梁上。2,固定排列要有序进行,并有标识可查,固定间隔应小于等于1.5M。
桥架
安装标准是什么?
答:
电缆
桥架
应尽可能在建筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷 设的要求。梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托 盘距地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电气
竖井
、技术层)内除外。桥架垂直敷设时,...
电缆
桥架
内电缆
固定
不牢靠,固定间距过大
答:
大于45°倾斜敷设的电缆应每隔2m设置一个
固定
点。电缆首尾两端、转弯两侧、水平敷设及每隔5~10m处应设固定点,敷设于垂直
桥架
内的电缆
支架
间或固定点间距不能超过表1-35的规定。表1-35 电缆支架间或固定点的最大距离 (单位:mm)注:*表示能维持电缆较平直时,该值可增加1倍。
电气
竖井
扁铁做法
答:
电气
竖井
接地扁铁是作为接地干线敷设的,可沿桥架安装,焊接
固定
于
桥架支架
上,扁铁接驳时,焊接的搭接长度为扁铁宽度的两倍,且不少于三面焊。从扁铁上接出地线时,可在扁铁上焊上螺丝,以便接线。
水电
井桥架
是什么意思
答:
主要是取决于你的
竖井
高度,和
桥架固定
点间距,希望对你有帮助,(*^__^*)问题八:电气井内桥架周边必须设防水台吗 电气井内桥架周边必须设防水台。垂直安装的母线主要集中在电气竖井内,封闭母线沿墙垂直安装时,
固定支架
的间距为2.0m,过楼板处安装弹簧装置,并做防水台。桥架安装应平直整齐,水平...