工程
桩桩位允许偏差
是多少?桩中心到承台边缘最小距离是多少?
答:
工程
桩
“预制桩(钢桩)灌注桩)”的
允许偏差
见下面两截图:参考资料:建筑地基工程施工质量验收标准(GB50202-2018)1 柱下独立桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm。对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台...
桩位
验收
偏差
满足规范要求,但不满足承台边缘与桩中心的施工设计要求...
答:
对于
桩位偏差
主要控制两个方面,其一是竖向偏差,根据JGJ94-94第7.4.12条控制桩顶标高的
允许偏差
为-50~+100mm,但实际施工中偏差这么大将引起繁重的施工任务及损失。当桩顶标高高于设计标高,则需要劈桩,特别对于预应力
管桩
等空心桩来说,桩顶有桩帽劈桩既困难又不经济;而当桩顶标高低于设计标高时,...
管桩
垂直度
偏差允许范围
答:
3厘米。在
管桩
的垂直度
偏差允许范围
内,偏差的上下极限值总和不应超过3厘米。这意味着在生产或施工过程中,必须确保管桩的垂直度控制在3厘米的误差范围内,以确保其质量和稳定性。
phc
管桩
施工规范是什么
答:
⑶每根桩施工前,都要从两个互相垂直度的方向校正沉管的垂直度,直至沉管与铅垂方向一致,垂直度误差不超过1/100。⑷检测合格后,将桩机移至设计桩位,定位对中,
桩位偏差
不超过50mm(包括测量放样和对中偏差)。2.2压桩 ⑴压桩机就位后,卷扬机开始工作,卷扬机提升圆桩离地时,用拖绳稳定桩位...
市政施工验收规范有哪些?
答:
2 当桩顶设计标高低于施工场地标高,送桩后无法对桩位进行检查时,对打入桩可在每根
桩桩
顶沉至场地标高时,进行中间验收,待全部桩施工结束,承台或底板开挖到设计标高后,再做最终验收。对灌注桩可对护筒位置做中间验收。5.1.3 打(压)入桩(预制混凝土方桩、先张法预应力
管桩
、钢桩)的
桩位偏差
,...
预制
管桩桩
顶标高3米以内不
允许
接桩吗?
答:
而
桩
顶标高
允许偏差
±50mm。所以严格按规范要求 低于设计桩顶50的都必须进行接桩处理。但在实际施工中只要不低于垫层都可以的。 关于接桩的做法一般设计也有要求。我在《山东 LG02-1 预应力混凝土空心板图集》找到了具体的做法就是在桩顶低于设计标高的 在2个桩直径以上的 可以利用...
PHC
管桩
长度实际测量为什么比标注的少了5公分?急急急急急急 急急急急...
答:
很正常,GB13476-2009规定,
管桩
长度正负
偏差允许范围
为0.5%。拿10米的桩算,刚好5公分,所有少了5公分,很正常啊
phc
管桩
施工规范?
答:
1、压桩机运入现场安装就位后,应认真检查压桩设备各部分的质量和性能,并进行试运转;2、检查
管桩
外观质量及产品等级,检查管桩的标记是否清晰。3、根据施工图绘制整个工程的
桩位
编号图,并且根据施工组织设计施工方案,确定合理的施工流水线路。4、由专职测量人员分批或全部测定标出场地上的桩位,其
偏差
...
600预应力
管桩
的
桩位偏差
多少??求!
答:
1楼这人瞎说嘛!条形基础的话和
桩
径没关系的。垂直于轴线方向是 100+0.01H 沿轴线方向是 150+0.01H (H送桩深度)承台基础的话。1-3根桩的承台是 100 4-16根桩的承台是 1/2桩径或边长 大于16根桩的承台 最外边的桩是 1/3桩径或边长 中间桩是 1/2桩径或边长 ...
桩基施工
桩位偏差
值?
答:
桩基工程
桩位偏差
产生的主要原因是因为桩基在施工过程中需要通过图纸的计算、仪器测量放样及施工机械最终施工完毕后综合产生的,其中
管桩
工程还需考虑管桩施工完毕后土壤的预应力释放产生的挤土效应。因此桩位偏差的组成主要分为六大部分:(1)图纸计算错误产生的偏差,(2)测量仪器本身存在的系统误差;(3)...