线电压正常相电压不正常
初次送电时,
线电压
平衡,
相电压
差别很大。为什么?
答:
首先你要排除你的用电负荷是不是平均分配,三相负荷如果分配不合理,就会造成
相电压不
平衡.另外10KV回路是不设置零线,只有在变压器低压侧由变压器输出一根零线!你可以检查你的零线回路是否完好,第一位朋友说的单相接地只发生在高压侧!一般不适用你的情况....
三相
电线电压正常
,
相电压不正常
。哪位大神帮忙解决一下!
答:
这有什么不得其解的。你的零线虚接了,接触不良。在万用表测量的时候,因为表的内阻很大,所以看起来三相
电压
相等。在接了一个灯泡后,零线处电压被抬升,又称用电器位置中点漂移,此时B、C对中点电压变高。你把灯泡换到B相还可以看到A、C偏高,以此类推。检查中线连接妥善即可修复。
电压互感器输出为什么
线电压
平衡
相电压不
平衡
答:
而在中性点有效接地的高压系统中,由于中性点电位基本固定,该类过电压发生的几率要少得多,但在一些特殊情况下,仍有可能被激发。在送电过程中若发生
电压不
平衡、电压缺相或母线绝缘监测报警(开口电压大于报警值)的情况,只要送出负荷后,或送站用变。谐振条件被破坏,故障现象就会消失。
10千伏系统电压
线电压正常相电压
B相低400正常吗
答:
10千伏系统为中性点不接地系统,中性点的电位是不固定的,它随着系统对地电容、负荷性质等因素的改变而改变。当系统
正常
运行且三相负荷平衡时,中性点电位为零,三个
相电压
的值相等,否则就不相等。您说的就是中性点向B相偏移了。正常时为10000/√3=5774V,400/5774=7%,还不算很严重,应检查线路与...
线电压正常
都是400V左右,
相电压
有高有低分别是300v,180v,150v,请问下...
答:
可以肯定你的零线对地
电压不
低于100V,这种现象明显是由于零点漂移所致,现场应用的话产生这种原因一般是三种,1,150v那一相负载超重,其他两相空载 2,零线接地没做好,中性点漂移,结合偏负载,就会出现这种情况 3,变压器不良
线电压
在400v左右,但
相电压
c相偏低10v是怎么回事
答:
除C相负载过重以外(这么小的差别属安全运行范围),从设备角度考虑可能是
电压
表本身的偏差较大,或电压表回路有的接触问题形成了10V的压降,电压表转换开关C相接触电阻过大(用一只电压表测三相电压的电路)等原因。
请问老师平时三相四
线电压正常
,今晚上电压一下到500多伏了,是不是高 ...
答:
如果高压进线是中性点不接地系统,那么如果三相电中有两相的
相电压
都升高到了500伏左右,而另一相却降低到了十几伏左右,说明相电压降低的那一相,可能在高压侧发生了单相接地。如果是三相电的
线电压
都升高到了500伏左右,则可能是无功补偿电容有问题或者是发生了谐振导致电压升高。具体情况还要具体勘察...
低压电缆
线电压正常
而
相电压
有一相在300伏左右是什么原因?
答:
无中线则是三相负载不对称引起的,检查中线是否接线可靠,如无中线则调整三相负载,对
电压
高的相加大负载。
三相
线电压
380V
正常
,
相电压
有两相230V一相203V,搞不懂什么原因,请教各 ...
答:
典型的三相不平衡引起零点飘移。低压那一相是因为负荷偏重,而高的那两相负载小些。
变压器电压高,
相电压
太高咋回事的,
线电压
可以。
答:
最低允许相电压是400-400X7%=382v。低压用户额定电压是380V/220V,变压器额定电压是400V/231V,因为变压器到用户有一段距离,有一定压降。通常情况下,
线电压正常
,
相电压正常
;线电压正偏低或偏高,相电压也偏低或偏高。否则、有一次
电压不
均匀、三相负荷不平衡、接触不好等问题。