线电压正常相电压不正常
三相四线制中
线电压正常
而
相电压
偏差大是怎么了
答:
1、三相四线供电线路由于有单相负载的存在,所以负载阻抗就很平均分配,使其对称,相电流也就不对称,负载
相电压
也自然就很难对称了。所以各相电压就不一样;2、实际应用现场,三相四
线电压
很少有绝对平衡的。所以这也是
正常
情况,不用担心。另外在变压器输出端测量是一致,是因为靠近变压器输出端,有变压...
线电压正常相电压
为什么低于220V?
答:
如果三相的
相电压
都
正常
,
线电压
也会是正常的。测量线路电压,应将所有负载的电源都断开再测。拿A,B,C三相来说,如果A相和B相都与零线为220~230v,但A与B之间却小于360v,说明A相与B相有一相是断的,它本身无电,其电压是它们各自与零线的电压其实是通过其它用电器的元件,从C相传过来的。其...
求助:为什么
线电压
均为380V,但
相电压
却
不正常
答:
线电压
380伏属于正常工作,
相电压不正常
说明负荷量不平衡,导致中性点漂移所以不正常。
用数字万用表测
线电压正常
,而
相电压
只有几十伏电压是什么原因?
答:
用电负荷不太平衡时,火之间可以有小变化,各火与零线间也稍有变化的,但不可能出现110V,真是这种情况,那就不叫火线都
正常
,而是连电器都不能工作,那提主为什么表示正常还能产生110V的说法?这才足以证明提主人用的是数字测电笔量的零线!数字测电笔功能可多了,不但测直流,测交流还能有档次显示,...
三相变压器、三相
线电压正常
、而
相电压
一相升高为275v、另两相偏低为...
答:
三相的线电压正常,相电压发生较大变化,
这种故障可能是电源中性线(零线)接触不良或断开,应重点检查变压器、配电柜、动力配电箱的零线断开没
。因为电源零线断开后,相电压就受相回路各相电器设备的容量来决定了,负荷容量大的那一相的相电压小,电气设备不能正常工作;负荷容量小的那一相的相电压会升高...
三相
电线电压正常
,
相电压不正常
。哪位大神帮忙解决一下!
答:
三相
电线电压正常相电压不正常
是工作零线与夏压器中性点连接有问题或断路的典型特征。
线电压
都
正常
,但
相电压不
同怎么回事
答:
零点漂移。估计三相负荷不对称,并且线路阻抗比较大。
三相四线接线系统中,
线电压正常相电压
却很高是什么原因
答:
线电压
、
相电压
你搞没搞清楚?线电压就是相间的电压,相电压是火线对地的电压。三相四线系统,
正常
的相电压是220V,正常的线电压是380V 你说的现象应该是负荷太大系统电源负载不起。
三相
电线电压正常
,
相电压不正常
。哪位大神帮忙解决一下!
答:
这有什么不得其解的。你的零线虚接了,接触不良。在万用表测量的时候,因为表的内阻很大,所以看起来三相
电压
相等。在接了一个灯泡后,零线处电压被抬升,又称用电器位置中点漂移,此时B、C对中点电压变高。你把灯泡换到B相还可以看到A、C偏高,以此类推。检查中线连接妥善即可修复。
线电压不
变
相电压
降低
答:
线电压不
变
相电压
降低的原因:线电压是多相供电系统两线之间,以三相为例,A、B、C三相引出线相互之间的电压,又称线电压。星型连接的线电压的大小为相电压的根号3倍。三角形电源的相电压等于线电压。相电压:是指三相电源或三相负载每一相两端的电压。因为中性线(零线)电流大造成相电压降低及线路本身...