三相变压器、三相线电压正常、而相电压一相升高为275v、另两相偏低为200v。请教怎么处理?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-16
三相的
线电压
正常,
相电压
发生较大变化,这种故障可能是电源中性线(零线)接触不良或断开,应重点检查变压器、配电柜、动力配电箱的零线断开没。
因为电源零线断开后,相电压就受相回路各相电器设备的容量来决定了,负荷容量大的那一相的相电压小,电气设备不能正常工作;负荷容量小的那一相的相电压会升高,超过正常值,这样电器很容易损坏的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/6GWWDWKVWGV6Z6W6G3.html
相似回答
用电过程中
变压器
出口
电压正常,
末端V 两项250
V ,
有一项
偏低
至
200
是什 ...
答:
你所说的这种现象,在使用正常的电的时候是交流220伏,如果你所说的这个
变压器
输出口
电压正常,
但是在末端它的正负极是有错误的,也就是说应该有一端是属于正极,它的电压应该在220伏左右,另一端应该是负极,它的电压应该显示为在150伏到180伏不等,如果偏低这个时候就是说你的电线有短路的地方,第...
三相电
其中
两相电压
213
V,
有
一相200V
是什么原因?
答:
线路不平衡:三相电系统中
,各相之间的负载可能不均衡,导致电压差异。如果有一相的负载较重,该相的电压可能会下降。故障或损坏:有可能某个电源(相)或连接线路存在故障,或电压调节设备损坏,导致其中一相的电压略低。电网压力不稳定:如果电网供电压力不稳定,可能会导致某些相的电压稍微偏离标准值。...
在中性点不接地系统中,测量的
三相相电压正常,而三相线电压
相差很大,压 ...
答:
主要是中性点零位漂移,这样的现象很危险,我单位因为这样的原因烧坏了10多台电脑,当某一相带的负荷突然减少,负荷重的
一相电压
会急剧升高,建议尽快改造,疑问:都是三相设备,压差
200
-300V,你还可以用?
...
一相电
与零线
电压
是280v,另外
两相
与零线是
200v,
是怎回事?
三相
之间又...
答:
零线断了,产生零点漂移