矿井高低压电气设备的三大
保护
是什么?
答:
漏电保护、接地保护和过电流保护。1、漏电保护 当电流超过预定最大值时,使
保护装置
动作的一种保护方式。2、接地保护 接地保护,指的是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分),用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。
什么叫过流
保护
?什么又叫短路保护?
答:
过流保护的原理:电网中发生相间短路故障或者非正常负载增加,绝缘等级下降等情况下,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按
线路
选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器动作按
保护装置
选择性的要求,有选择性的切断故障线路。通过其触点启动...
对继电器
保护装置
的四项基本要求是什么?
答:
任何电力设备(线路、母线、变压器等)都不允许在无继电保护的状态下运行,可靠性是对继电
保护装置
性能的最根本的要求。二、选择性---指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、
线路保护
或断路器失灵保护来切除故障。上、下级电网(...
电路改造验收流程及关键点解析
答:
强电
线路
平行间距不小于3cm,交叉需成直角。这有助于避免信号干扰,降低火灾风险。电线套管检查电线应使用绝缘套管保护,接头不能裸露。避免不负责任的施工方式,如将电线直接埋入墙内。插座布线规范遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则。为安全起见,在插座上设置漏电
保护装置
。避免随意安装导线,特别是采用开槽埋线...
线路
差动
保护
和变压器差动保护的异同
答:
在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将同级性端子相连,并在两接线之间并联接入电流继电器。3、而
线路
差动保护通常指输电线的纵联保护,就是用某种通信通道将输电线两端的
保护装置
纵向联结起来,将各端的电气量(电流、功率...
三相一次或二次重合闸属于110kV及以下
线路保护
测控
装置
在测控方面的主...
答:
错在“测控方面”,应该是
保护
方面,保护动作跳闸才起动重合闸。重合闸允许的最短间隔时间为0.15~0.5秒 。少数情况属永久性故障,自动重合闸
装置
动作后靠继电保护动作再跳开,查明原因,予以排除再送电。这种情况对于油断路器必须加以考虑,因为在第一次跳闸时,由于电弧的作用,已使油的绝缘强度降低...
110kV及以下
线路保护
测控
装置
不具备(断路器保护)功能。是什么意思?_百 ...
答:
断路器保护主要包括:断路器失灵保护、自动重合闸、死区保护、充电保护、三相不一致保护、瞬时跟跳等 根据设计要求,110kV及以下
线路保护
测控
装置
不具备上述保护功能。
1.什么是限时电流速断
保护
?其保护的范围是什么?
答:
电流速断保护的整定原则 电流速断保护是一种无时限或具有很短时限动作的电流
保护装置
,要保证在最短时间内迅速切除短路故障点,减小事故的持续时间,防止事故扩大。电流速断保护的整定原则是保护的动作电流大于被
保护线路
末端发生的三相金属性短路的短路电流。对变压器而言,则是其整定电流大于被保护的...
继电
保护装置
和微机保护装置有什么不一样?
答:
1、组成不同 微机保护由高集成度、总线不出芯片单片机、高精度电流电压互感器、高绝缘强度出口中间继电器、高可靠开关电源模块等部件组成。继电
保护装置
由测量比较元件、逻辑判断元件、执行输出元件构成。2、应用范围不同 微机保护装置主要作为110KV及以下电压等级的发电厂、变电站、配电站等,也可作为部分70...
电力
线路保护
条例实施细则(全文)?
答:
3 不得损坏电力设施接地
装置
或改变其埋设深度。 第十三条在架空电力
线路保护
区内,任何单位或个人不得种植可能危及电力设施和供电安全的树木、竹子等高 杆植物。 第十四条超过4米高度的车辆或机械通过架空电力线路时,必须采取安全措施,并经县级以上的电力管理部门批准。 第十五条架空电力线路一般不得跨越房屋。对架空电...