电机过载及速断
保护
调整值为多少合适?
答:
(1)电机过载保护与速断保护不是同一回事.(2)电机过载保护采用热继电器和过电流继电器,电流整定值是电机额定电流的1.1倍,最高1.15倍.(3)速断保护是高压
线路保护装置
:电流保护装置 利用故障线路的电流显著增大的特点所构成的保护装置称为电流保护装置。当线路故障电流达到保护整定值(起动电流)时,...
高压柜的常规继电
保护
有哪些?进线和出线的。各
装置
的作用?如何设置?_百...
答:
进线常规
保护
有:电流速断、定时限过流、过负荷。出线常规保护有:电流速断、定时限过流、过负荷、零序电流(单相接地保护)。继电保护的作用就是当高压
线路
发生故障时,及时跳开断路器,及时切开故障,避免故障扩大!设置:只要在
装置
里边,投入相应的保护,并设定定值,将保护投入。
差动
保护
不能用于保护输电
线路
吗
答:
对纵联差动保护的评价 优点:纵联差动保护是测量两端电气量的保护,能快速切除被
保护线路
全线范围内故障,不受过负荷及系统振荡的影响,灵敏度较高。缺点:需要装设同被保护线路一样长的辅助导线,增加了投资。同时为了增强
保护装置
的可靠性,要装设专门的监视辅助导线是否完好的装置,以防当辅助导线发生断线或...
10kV
线路
的变电站
保护
有哪些?有哪些原因引起的?
答:
尽量用通俗话回答你:1.10kV线路,到用户应该设配电站(10KV/400V),不会再有变电站。2.10kV
线路保护
一般有“速断”、“过流”保护。3.“速断”、“过流”,都属于电流保护,即当线路电流过大时,这个
装置
动作,开关跳开。而“速断”、“过流”是有区别的,“速断”反映线路电流过大程度较大...
什么是继电
保护装置
,有什么用?
答:
继电
保护装置
是当电力系统中的电力元件(如发电机、
线路
等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施的设备。继电保护主要是利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、...
继电
保护装置
的主要作用有哪些?
答:
一旦发生故障或不正常运行状态,继电
保护装置
将迅速动作,实现故障隔离并发出告警,保障电力系统安全。当电力系统中的电力元件(如发电机、
线路
等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施...
为什么要对继电
保护装置
改造
答:
继电保护及安全自动装置在电力系统中担负着快速切除故障点,减小事故范围的重要任务,是电力系统不可分割的重要组成部分。由于建站时间早,三门峡水电厂的继电
保护装置
大多为前苏联、阿城继电器厂和许昌继电器厂的电磁型保护,虽然在八十年代末九十年代初对部分保护装置进行过更新改造,例如将110KV
线路保护
由电磁型保护更新为...
变电站内的继电
保护
及安全自动
装置
具体分别是指那些装置,两者又有什么...
答:
继电保护及安全自动装置我们一般都连着说的,毕竟这两样东西都是配合使用。继电
保护装置
故名思义,就是保证变压器、
线路
、发电机等设备正常运行的保护,作用就设备正常时运行,故障时正确动作。而安全自动
装置保护
的是整个电网的安全运行,提高供电可靠性的设备。继电保护装置包括保护装置、测控装置等等。
继电保护中,
线路保护
的姐弟距离三段和相间距离三段有什么区别?如北京四 ...
答:
这种情况考虑的前题是系统振荡中心位于
装置
的
保护
范围内。 对短
线路
,必须在系统角180°时继电器才可能动作,这时线路附近电压很低,外部短路时的故障分量很小,因此,容易取 值以满足式(4)不开放的条件。 对长线路,区外故障时,故障点故障前电压较高,有较大的故障分量,因此,式(4)的不利条件是长线路在电源附近故障...
线路保护
的防跳回路原理及详细时间过程
答:
2. 对于电流启动、电压保持式的电气防跳回路还有一项重要功能, 就是防止因跳闸回路的断路器辅助接点调整不当(变位过慢) , 造成保护出口接点先断弧而烧毁的现象。这种现象对于微机
保护装置
来说是不可容忍的, 而这一点却常被人们忽视。(二)
线路保护
的防跳回路原理及时间过程 常用防跳回路有串联式防...