继电
保护
有哪些 20分
答:
线路的保护包括哪些?35kV及以下一般包括过流、零序过流保护 110kV梗护包括距离保护、零序过流保护,也有用光纤电流差动保护的 220kV及以上,主要包括高频距离保护、高频方向保护、光纤电流差动保护等等 高压线路的主保护是什么,一般有几个主保护?我们厂500KV
线路保护
如下:仅供参考第二套
保护装置
采用ABB...
输电
线路
的三段式
保护
由什么构成
答:
为了保证电力系统的安全运行,必须对电力系统中所有的电力设备和输电
线路
配置完善的继电
保护
。如果继电保护配置不当,保护将不能正确工作(误动或拒动),从而会扩大事故停电范围,还可能造成人身和设备安全事故。电力网继电保护的配置,要满足电力网的不同结构、电压等级、线路长度、运行方式以及负荷性质等...
哪些电路要带漏电
保护装置
答:
漏电
保护装置
俗称漏电保护器,主要用于对有致命危险的人身触电提供间接接触保护,以及防止电气设备或
线路
因绝缘损坏发生接地故障由接地电流引启的火灾事故。漏电电流不超过30mA的漏电保护器在其他保护失效时,也可作为直接接触的补充保护,但不能作为唯一的直接接触保护。漏电保护器的基本工作原理 电流动作型漏电...
断路器有哪些
保护装置
答:
短路
保护
、接地保护、隔离、过载保护、欠压保护等。断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关
装置
。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将...
妁何防止触电事故?有哪些
保护装置
答:
5、学会和掌握触电急救法。发生触电事故,应是触电者迅速脱离电源,然后对症救治,做人工呼吸,做胸外按压和处理外伤,牢记“迅速、就地、正确、坚持”的八字方针。防止触电事故的
保护装置
:1、 保护接地 保护接地是为了防止电气设备绝缘损坏时人体遭受触电危险,而在电气设备的金属外壳或构架等与接地体之间...
漏电
保护
器 和断路器 的功能上的区别?
答:
漏电保护器和断路器在功能上的区别主要是:1、断路器的功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。漏电保护器则具有过载和短路保护功能,可用来
保护线路
或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。2、低压断路器的功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及...
常用的继电器有哪几种?
答:
时间继电器:用于电力系统二次回路继电保护及自动控制回路中,作为延时装置使被控制元件得到所需延时。中间继电器:用于各种保护和自动控制
线路
中,以增加保护和控制回路的触点数量和触点容量。过流继电器:用于发电机、变压器及输配电系统的继电器
保护装置
中。在设备过负荷或短路时,能按预定的时限可靠动作,...
高压
线路
的主
保护
是什么,一般有几个主保护?
答:
我们厂500KV
线路保护
如下:仅供参考第二套
保护装置
采用ABB 公司RED670 微机线路保护,包括分相电流差动保护、后备距离保护、反时限方向零序电流保护、过电压保护及远方跳闸功能;第一套保护装置采用南瑞继保公司RCS931DM 微机线路保护,并配置RCS925 就地判别装置,远方跳闸时进行就地判别。
继电
保护装置
有哪些
答:
各个要求的内容是什么 继电
保护装置
应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。 A、动作选择性---指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、
线路保护
或断路器失灵保护来切除故障。上、...
线变组
保护装置
跳闸保护有哪些
答:
过流
保护
、跳闸保护、过负荷保护等。在变压器的跳闸保护和告警保护中,还有过流保护、跳闸保护、过负荷保护、过流保护、非电量保护等。线变组是“
线路
+变压器”作为一个单元,象单元接线的“发电机+变压器”也称为发变组。