为什么
自动跳闸
时手动重合闸不启动
答:
这是保护的基本设置:手动操作开关分合闸,重合闸均自动停用,且距离保护二段瞬时
出口
。自动重合闸(automaticreclosingswitch)断路器因某种故障原因分闸后,利用机械装置或继电
自动装置
使其自动重新合闸的设施。如电力系统发生的故障是暂时性的,经继电保护装置使断路器
跳闸
切断电源后,经预定时间再使其自动...
防跳继电器
答:
防跳继电器只有电流、电压两个线圈。电流启动线圈串联于
跳闸
回路,电压自保持线圈,经自身的常开触点并联于合闸回路中,其常闭触点则串入合闸回路中。如果合闸时合在短路故障上,电流线圈先得电启动,其常开触点闭合,电压线圈此时动作,自保持。其常闭触点打开,合闸回路不会因为控制开关卡死而再次合在故障...
行车二次回路看不懂
答:
压力闭锁、压力异常和闭锁重合为特定接线闭锁功能,由操作回路实现。背端E端子E4为跳位监视继电器接入点,在合闸回路里,一般可以和E3合闸线圈点短接接入。E8为遥控合闸和手合接点,E9为遥控
跳闸
和手跳接点。下面将E端子和H端子通过操作回路联系起来,H端子为
出口
端子,实现保护跳、重合闸、低周跳闸、...
自动
重合闸
装置
是什么
答:
自动
重合闸装置是电力系统中一种重要的保护设备,它主要应用于输电和配电线路。当线路发生故障,导致断路器
跳闸
时,该装置会在一个设定的时间间隔后自动尝试重新合上断路器。这种
装置的
设计理念是基于大多数线路故障是短暂的,如雷击或风害造成的故障,一旦断路器跳闸,线路的绝缘性能通常能够自行恢复。因此,...
线路保护的防跳回路原理及详细时间过程
答:
1.防止因控制开关或
自动装置的
合闸接点未能及时返回(例如操作人员未松开手柄, 自动装置的合闸接点粘连) 而正好合闸在故障线路和设备上, 造成断路器连续合切现象。2. 对于电流启动、电压保持式的电气防跳回路还有一项重要功能, 就是防止因
跳闸
回路的断路器辅助接点调整不当(变位过慢) , 造成保护
出口
接...
TJR、TJQ、TJF在继电保护中是什么英文或拼音的缩写?
答:
继电保护中注意:Q代表启动,TJQ就是启重合启失灵
的跳闸
继电器,线路保护三跳接点启动该继电器,目前线路保护的三相
跳闸出口
被三个分相跳闸命令同时动作取代,TJQ江湖地位已丧失。F可记忆为非电量,TJF接受主变的非电量保护、安全
自动装置
、三相不一致保护和主变后备保护跳母联分段的跳闸命令,这些保护逻辑...
发电机变压器组高压断路器失灵保护分析
答:
因此,对新建电厂的发电机变压器组失灵保护采用微机保护装置,建议取消发电机变压器组失灵保护的复合电压闭锁;同时,应在失灵保护
出口
回路增加延时,延时时间应稍大于断路器
的跳闸
时间与保护
装置的
返回时间加裕度时间之和,以防止某些情况下失灵保护误动作。 如果不能取消复合电压回路,不管发电机变压器组高压断路器是三相操作...
变电站保护 不一致保护
出口
压板是什么意思?
答:
所谓不一致,应该说的是220kV以上等级的开关,因为是分相开关,多有三相不一致保护!三相不一致保护
出口
,就是当你投这压板时,假如线路A相故障,不一致保护会跟跳B、C两相,完全切除故障!
备用电源
自动
投入
装置属于
答:
该
属于
电力保护。当备用电源有电压时,在以下几种情况下动作:1、工作电源失去电压;2、工作变压器或线路发生故障,继电保护动作将断路器跳开;3、工作电源断路器由于操作回路或保护回路出现故障以及误碰而
跳闸
;4、工作母线电压互感器的一次或二次熔断器全部熔断引起的误动作。
什么是防跳回路
答:
跳跃”。 触点TBJ3(与BCJ的触点并在一起)的作用,是为了防止保护出口继电器BCJ的触点被烧坏。因为
自动跳闸
时,BCJ的触点可能较辅助触点QF2(串在跳闸线圈TQ前的断路器常开辅助触点)先断开,以致被电弧烧坏。由于TBJ3与它并联,即使BCJ的触点先断,也不会被烧坏,而且还有
跳闸出口