继电保护和电网安全
自动装置
现场的工作规定?
答:
2、运行中的设备,如断路器、隔离开关的操作,发电机、调相机、电动机的开停,其电流、电压的调整及音响、光字牌的复归,均应由运行值班员进行。“
跳闸
连片”(即投退保护
装置
)只能由运行值班员负责操作。在保护工作结束,恢复运行前要用高内阻的电压表检验连片的任一端对地都不带使断路器跳闸的电源...
负控
跳闸
是什么意思
答:
负控装置将自动跳闸。电路的负控装置全名叫负荷控制
自动装置
,负控跳闸是负控装置将
自动跳闸的
意思。负控跳闸试验就是在运行中,负控装置能否起到保护设备的作用而做的试验,试验时将负荷超过设备的整定值,保护装置要会自动报警,十五分钟内,没有把负荷降下来,负控装置要将设备开关自动跳闸。
断路器
自动
重合闸
装置的
控制回路设计
答:
控制回路还应允许手动和
自动
操作,并能够提供断路器状态的位置信号和合闸、
跳闸
的不同显示信号。此外,还应具备防止多次合闸和跳闸的电气防跳措施,并对控制回路及其电源的完好性进行监视。3. 控制开关 控制开关是用于手动操作断路器进行跳闸和合闸的
装置
。在发电厂和变电所中,常用的控制开关是LW系列自动...
继电保护
装置的
作用是
答:
③实现电力系统自动化和远动化,以及工业生产的自动控制等(如自动合闸;备用电源的自动投入;摇控、遥测、遥讯)。问题二:继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么?它的主要特点? 继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器
跳闸
或发出信号的一种
自动装置
.它...
防跳回路的作用
答:
作回路的一个重要作用是提供防跳功能。防止开关跳跃的功能的简称。所谓跳跃是指由于台
闸
回路手台或遥台接点粘连等原因,造成台闸输出端一直带有台闸电压。当开关因故障跳开后,会马上又台上,保护动作开关会再次跳开,因为一直加有台闸电压,开关又会再次台上。所以对此现象,通俗的称为“开关跳跃”。
线路保护测控
装置
保护原理说明
答:
2.2 低电压元件:当任一线电压低于设定值时,低电压元件动作,防止非故障情况下的误动作。2.3 过电流元件:
装置
实时进行三段过流判别,设独立延时以避开避雷器放电,各段逻辑一致。2.4 零序过电流元件:满足3I0大于接地N段定值I0n和延时T大于T0n时,
出口跳闸
,可通过压板投退并可选择带方向。2.5 ...
自投合闸是什么意思?
答:
投备自投时为什么先投合闸压板,再投
跳闸
压板 没有规定说必须先投合闸还是分
闸出口
压板。因为备自投装置整体功能必须要投入后才会发挥作用。比如四方的备自投装置,在屏上有一个切换开关,备自投
装置的
投入和退出。至于说为何典票上这样的顺序,只能是习惯。求解啊!电工中热备不自投 是指什么意思啊 ...
几种常用继电器原理
答:
继电器是一种小信号控制电器,它利用电流、电压、时间、速度、温度等信号来接通和分断小电流电路。广泛应用于电动机或线路的保护及各种生产机械的
自动
控制。由于继电器一般都不直接控制主电路,而是通过接触器和其他开关设备对主电路进行控制,因而继电器载流容量小,不需灭弧
装置
。继电器有体积小、重量轻、...
自动
重合闸
装置
基本要求
答:
1.
自动
重合闸
装置
要求快速动作,其响应时间应尽可能短,通常在0.5至1秒之间。2. 在以下情况中,自动重合闸装置不应启动:- 手动
跳闸
操作时;- 在手动合闸操作过程中,故障线路上的断路器跳闸后。3. 自动重合闸装置不允许频繁动作:- 其动作次数应符合事先设定的规定。- 面对永久性故障,重合闸后...
将电压互感器停电时,应先断开有关保护
自动装置
还是电压互感器?_百度...
答:
先断开有关保护的自动装置。原因是电压互感器的输出是有关保护的
自动装置的
保护依据。若先将电压互感器停电,电压互感器没有输出,会导致自动保护装置误动作。