44问答网
所有问题
当前搜索:
西门子PLCS300硬件组态
西门子plc300硬件组态
时4号槽位放模拟量模块5号放数字量可以吗_百度...
答:
可以,除了1号槽位电源模块专用,2号槽位CPU专用,3号槽位通讯模块专用,4-11槽位请随意摆放。
西门子PlC S
7-
300
CPU模块更换时,需要重新下载
硬件组态
和通信组态吗...
答:
不需要,直接更换
硬件
后插上储存卡即可,但模块顺序和模块型号不能变化
西门子plc300硬件
与
组态
型号不一致怎么能使用???
答:
如果是属于它的升级版本一般都没问题,其他的如果是属于同类模块 在CPU组态里选择了如果预先设计的组态与实际
硬件组态
不一致则启动,也可以运行。。对此我曾详细咨询过
西门子
AS,给我的答复是要看具体模块,如果不放心,你也可直接询问他们。
西门子PLC编程
的步骤是:
硬件组态
、编写( )、编写程序?
答:
S7-200不需要
硬件组态
,自动识别 S7-200SMART 需要先做硬件组态 S7-
300
/400 需要先做硬件组态,然后再编程 S7-1200/1500 需要先做硬件组态,然后再编程
怎么才看
西门子s
7-
300
中的i/o点对应关系
答:
可以在simatic manager中对应站点的
硬件组态
中,看到每个模块对应的地址,比如i0.3代表硬件组态中(默认,非手动定义地址的情况)第一个数字输入模块的第四个输入点。在
西门子S
TEP7软件中,打开
PLC
程序项目,找到HWconfig,即硬件组态,在硬件组态列表中,找到IO模块,可在模块信息中读取并修改模块物理地址与...
正在使用的
PLC300
程序中删除不用的
硬件组态
中的FM350模块后下载到CPU,c...
答:
SF是系统故障。因为实际你是有FM350的,虽然不用但也有这个东西,你删除后没有将它拿下来,拿下来再重启一下CPU即可~~
西门子PLC300
和
组态
王通讯需要设置什么?
答:
得看是是用什么方式,有以太网、MPI等。我用过
组态
王通过以太网方式与
300
通讯:300上有CP343-1 LEAN,设定好IP地址;上位机的IP地址与CP343的在同一个网段内,且不能相同;在组态王里选择以太网连接方式,设定连接的地址时需要输入
PLC的
IP地址和CPU的槽号,如:192.168.0.100:2 这样就能连上了...
西门子300plc
上传的程序看不到
组态
吗
答:
没有自动化目录。根据查询
西门子300plc的
相关资料显示,西门子300plc上传的程序看不到组态,因为在STEP7软件的硬件目录中没有该欧辰自动化的153硬件目录,在
硬件组态
界面,通过工具栏上的上载按钮或执行
PLC
/Upload上载PLC站,只包含硬件组态信息,但不包括用户程序。
西门子Plc300
有两个扩展机架,
硬件
怎么
组态
呢?0号机架发送,1号机架接收...
答:
如果0机架是主站就是0发1,2
请教各位高手
西门子S
7
300plc
如何
组态
PC/PG接口?为什么我用的6ES7...
答:
打开PG/PC设置的窗口,如果只有PPI,就点击“选择”,再点击左边的你需要的驱动进行安装就可以了。有的驱动是要另外的安装文件才能安装的,比如PC Adapter.
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜