西门子PLCS300硬件组态
西门子s
7-
300plc
加触摸屏,要重新
组态
吗
答:
要有触摸屏的原程序,下载到出品就OK。
西门子300PLC
中MD中数据
组态
王怎么读取,如果不能直接读取要把MD转成什 ...
答:
可以再
PLC
中将需要读取的MD寄存器传送至DB区,然后在
组态
王中读取DB的地址,设置好数据类型就可以了。
怎样使用
西门子S
7-
300
编程读取
PLC
程序
答:
在SIMATIC管理器中,执行菜单命名View(查看)--〉Online(在线),打开项目的在线窗口,将当前窗口中的程序块(Blocks)复制到你的编程器或电脑中,不包括
硬件组态
;在硬件组态界面,通过工具栏上的上载按钮或执行
PLC
/Upload上载PLC站,只包含硬件组态信息,但不包括用户程序。但S7-
300
/400系列PLC上载的...
组态
王跟
西门子PLC300
通讯不成功,stpep7可以通讯检测?
答:
MPI相当于串口,单主机总线结构,你不能同时使用
组态
王和STEP7 一起通讯,那样就相当于多主机了,肯定通讯是不正常的。另外,你的表述很奇怪,组态王用6.55打开过,则会自动升级为655版本。按理你再用653是无法使用的呀
西门子PLC300
,数据块中的数据地址和
硬件
I/O模块接线点是怎么联系的,详...
答:
模似口输入格式的写法,PIW×× 模似口输出格式的写法,PQW×× 后面××表示你
PLC
输入、输出口的地址。地址可从
硬件组态
中查得,比如314C2DP的地址是752、754。编程的时侯就可以写PIW752. 288是哪个点,需要在硬件组态里查看。
西门子
CPU S7-
300
SF红灯亮,BF红灯闪烁,接口模块SF红灯亮,BF灯闪烁...
答:
因为你正在使用中,确信是模块故障。可以先检查模块电源,如果正常,模块故障。如果这个模块不重要,你在程序中调用OB82-86,OB122,
PLC
就不会因为模块问题而停机了。
组态
王软件跟
西门子300
的
plc
通讯,用于监视和操作。我应该买什么,是开发...
答:
根据上位机点数,购买适合的运行版
组态
王,还需要购买开发版组态王。如果为了省钱,可以只购买运行版,向亚控公司借用开发版几个月,项目完成后,再归还开发版。
西门子PLC S
7-
300
数据提取?都需要配置什么
硬件
?
答:
看你的
PLC
组成情况啦 是否已经用了以太网通讯?有CP343? 那你只需要一个路由 MPI/DP口空闲 那就用MPI电缆,连PC和PLC 已经用profibusDP的话 那你可以在PC上加CP5611(DP通讯网卡)然后延长通讯线接到PC上 PC上装WINCC,或者别的工控软件 ...
西门子PLC s
f灯亮是怎么回事?
答:
而不会引起SF和BF灯同时亮;根据以上分析,重点检查S7-
300PLC的硬件组态
与实际硬件是否一致(硬件订货号和固件版本号),DP从站地址设置与组态的地址是否一致;如果组态没有问题,完成硬件组态后,必须执行“保存并编译”,如果没有错误,将产生新的系统数据块,然后下载到PLC中;检查PROFIBUS电缆及其通信...
西门子plc的组态
答:
我不用 看图的。DP 的好处来了。完全可以解决的。 只有在
组态
里面设置一下就行的 我长期在线