MM440
变频器
启动时电流限幅,电压低。电机未运行
答:
检查以下各项:1. 电动机的功率(P0307)必须与
变频器功率
(P0206)相对应。2. 电缆的长度不得超过最大允许值。3. 电动机电缆和电动机内部不得有短路或接地故障 4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机 一致 5. 定子电阻值(P0350)必须正确无误 6. 电动机的冷却风道是否堵塞,电动机...
西门子变频器
控制
单元
显示F31100,F31118分别
是什么
故障?
答:
F31100 编码
器
与模块通讯故障 F31118 编码器多个采样循环之间的转速差值超出了 p0492 中的值
西门子变频器
的日常维护
答:
操作人员必须熟悉
西门子变频器
的基本工作原理、功能特点,具有电工操作常识。在对变频器日常维护之前,必须保证设备总电源全部切断;并且在变频器显示完全消失的3-30分钟(根据变频器的
功率
)后再进行。应注意检查电网电压,改善变频器、电机及线路的周边环境,定期清除变频器内部灰尘,通过加强设备管理最大限度...
西门子变频器
配套电机需要大一级吗
答:
需要。西门子变频器配套电机需要大一级。一台变频器带多台电机,变频器选择比电机
功率
大一级的即可,并不是所带电机功率的总和。
西门子变频器是
由德国西门子公司研发,生产,销售的知名变频器品牌,主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度,稳定的性能。
西门子变频器
报f0001
什么
原因
答:
一、原因:1.电动机的
功率
与变频器的功率不对应。2.电动机的电缆线太长。3.电动机的导线短路。
西门子变频器是
利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置 主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、...
西门子变频器
报f0001
什么
原因
答:
一、原因:1.电动机的
功率
与变频器的功率不对应。2.电动机的电缆线太长。3.电动机的导线短路。
西门子变频器是
利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置 主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、...
西门子变频器
在执行中报F0003复位后执行一会还报
怎么回事
答:
西门子变频器
在执行中报F0003复位后执行一会还报
怎么回事
主要产生原因: 电源电压低或瞬时掉电.波动 冲击负载 变频器整流桥故障 变频器直流电压检测
单元
故障或电容老化 主要原因的进一步说明: 对于MicroMaster 4系列变频器,电源电压的波动范围是±10...
西门子变频器
扭矩增益是哪个参数的
答:
p235参数。根据查询相关公开信息显示,官方资料显示,西门子变频器扭矩增益是p235参数。
西门子变频器是
由德国西门子公司研发、生产、销售的知名变频器品牌,主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。
西门子变频器
显示bf
是什么
问题?
答:
BF是总线故障。BF灯闪烁说明通讯有问题,主站和分站之间的通讯电缆、地址或者接头有问题。对分站进行分段查找,将分站一段一段的断开看看故障具体出现在那个站。
西门子变频器
bf闪红灯
是什么
原因?
答:
BF闪红灯是总线故障。总线故障的总线上有从站掉了,主站读不到从站的数据,所以一直闪红灯。同时按下M键+OK键,切换到自动模式就可以了。