答:
F0023 输出故障 输出的一相断线时出现这一故障 见MICROMASTER 430通用型
变频器
说明书,一个品牌的参数是通用的
西门子变频器
报A501故障
是什么
原因引起的,怎么解决。
答:
西门子变频器
报A501故障是由于电动机的
功率
与变频器的功率不匹配。解决方案:1、检查变频器中设定的功率参数与电机的功率参数;2、变频器输出端加装变频器输出电抗器来延长变频器与电机之间的有效传输距离;3、电机电缆和电机内部有短路或者是接地故障;4、定子电阻设置必须是正确无误的;5、电动机的散热...
求文档:
西门子
小
变频器
LOGO冰库
答:
变频器、电机过热保护;接地故障保护,短路保护;闭锁电机保护,防止失速保护;采用PIN编号实现参数连锁。
西门子变频器
MicroMaster430是全新一代标准变频器中的风机和泵类变转矩负载专家。
功率
范围7.5kW至250kW。它按照专用要求设计,并使用内部功能互联(BiCo)技术,具有高度可靠性和灵活性。控制软件可以实现...
西门子
440
变频器
A0501报警
答:
3)若已经完成了优化而情况依旧,则可以将参数 P1120 的值适当增大一些。另外,关于A0501的详细信息——A0501:电流限幅 引起报警可能的原因:1. 电动机的功率与变频器的功率不匹配2. 电动机的连接导线太短3.接地故障 故障诊断和应采取的措施:检查以下各项 1. 电动机的功率P0307 必须与
变频器功率
P...
西门子
440
变频器
运行中出现A0501
是怎么回事
?
答:
P1120 的值适当增大一些。另外,关于A0501的详细信息——A0501 电流限幅引起报警可能的原因:74电动机的功率与变频器的功率不匹配 74 电动机的连接导线太短 74 接地故障故障诊断和应采取的措施:检查以下各项1.电动机的功率P0307 必须与
变频器功率
P0206 相对应2.电缆的长度不得超过最大允许值3.电动机...
西门子变频器
上面的Fn和P代表的
是什么
啊。
答:
Fn :变频故障复位键。变频发生故障,在停机后消除故障代码显示。P :程序键。变频器的程序设置。
西门子变频器
在中国市场的使用最早是在钢铁行业然而在当时电机调速还是以直流调速为主,变频器的应用还是一个新兴的市场,但随着电子元器件的不断发展以及控制理论的不断成熟,变频调速已逐步取代了直流调速,...
西门子变频器
报“A501”故障
是什么
原因引起的?怎么解决?
答:
西门子变频器
报A501故障是由于电动机的
功率
与变频器的功率不匹配。解决方案:1、检查变频器中设定的功率参数与电机的功率参数;2、变频器输出端加装变频器输出电抗器来延长变频器与电机之间的有效传输距离;3、电机电缆和电机内部有短路或者是接地故障;4、定子电阻设置必须是正确无误的;5、电动机的散热...
西门子变频器
启动过程中出现A0501
什么
意思
答:
A0501 电流限幅 ¨ 电动机的功率与变频器的功率不匹配 ¨ 电动机的连接导线太短 ¨ 接地故障 排查方法检查以下各项:1. 电动机的功率(P0307)必须与
变频器功率
(P0206)相对 应。2. 电缆的长度不得超过最大允许值。3. 电动机电缆和电动机内部不得有短路或接地故障 4. 输入变频器的电动机参数...
变频器
bf闪
是怎么回事
?
答:
BF闪红灯是总线故障。总线故障的总线上有从站掉了,主站读不到从站的数据,所以一直闪红灯。同时按下M键+OK键,切换到自动模式就可以了。
西门子变频器
的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。
西门子
440带负载报警F0003,后将电动机和
变频器
上的参数对照了,可以启 ...
答:
f0003是欠电压故障,可能是电源问题,也有可能是参数设置不对啊,但是提示A501是电流限幅的报警,建议增加点启动时间。