44问答网
所有问题
当前搜索:
配电房的接地施工标准
配电室
沟内
接地
如何做
答:
❶在
配电房
周围的地下铺设接地网和接地极,使得接地网
的接地
电阻达到设计值;❷用两根以上的扁钢将接地网引入配电房内;❸在配电房内距地面100mm高度,沿墙设置一圈扁钢接地带;❹所有要求接地的电气设备,都从这个接地带上用扁钢或者圆钢引接接地。
配电房接地
要求有哪些
答:
配电室的接地
系统,地下部分由接地极用镀锌铁L50x5或镀锌管,接地带用-40的镀锌扁铁。每隔一段打一接地极,土壤不好的情况下应增加接地极,与避雷系统先分开,用接地摇表做好测试,如小于4欧,为合格。如果达不到,则加长接地范围,实在不行则更换土壤。达到
标准
后与避雷系统连接,做好防腐处理,作...
工地
配电房的接地
线应埋多深
答:
根据国家
规范
规定:工地
配电房的接地
线的垂直接地极长度2~2米5,三根一组,距离5米布置成“一”字或“△”,打入地下后顶端埋入地下不小于50厘米,用40×4的镀锌扁钢连在一起并引出。
工地
配电房的接地
线应埋多深
答:
工地
配电房的接地
线应埋入土地1.5米至3米左右的深度,需要根据土地的湿润程度来决定,比较干的地表需要浇盐水来增加导电性能。注意接至金属棒的铜线必须紧固牢靠!采纳哦
配电房接地规范
都有哪些?
答:
一般在
配电房
土建
施工
之前就要埋设接地网,首先,间隔5米左右打接地桩(直径10公分以上镀锌钢管,垂直打入地下2.5米以上),然后用5公分镀锌扁钢将接地桩焊接成网状结构,沿着配电房外围布设一圈。焊接要搭焊,不能对焊。接地网位于地面以下50公分。建筑物的钢筋安装
规范
和接地网焊接。配电房内部设备
的接
...
配电房
地面要怎么
施工
答:
另外机房内的所有用电设备必需做好等电位连接,当机房通信网络系统为300千赫兹以下的模拟线路时用S型等电位连接,如为兆赫兹级数字线路时就要采用M型等电位连接了。等电位的做法,你可以百度。
配电房的
防雷保护工作,不光是
接地
和等电位连接,这是一个系统的
工程
,包括进出机房电力、通信线路的屏蔽,合理...
室内
配电室
避雷
接地
做法
答:
配电室的接地
变压器中性线不能接地,直接引一条PEN到低压柜到低压柜把PEN分成N,PE线。把N,PE找一点(只能一点)连接起来,然后接地。根据
规范
规定:工地
配电房的接地
线的垂直接地极长度2~2米5,三根一组,距离5米布置成“一”字或“△”,打入地下后顶端埋入地下不小于50厘米,用40×4的镀锌扁钢连在一起并引出...
如何测
配电房接地
电阻值
答:
1、装在延墙距地面150-200mm高处,扁钢与墙平贴,
接地
装置的埋设深度其顶部不应小于0.6m,角钢及钢管接地极应垂直配置。垂直接地极长度不应小于2.5m,其相互之间的间距如设计无要求,一般不小于5m。2、接地的作用主要是防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障...
配电房接地规范
都有哪些
答:
配电室的接地
系统,地下部分由接地极用镀锌铁L50x5或镀锌管,接地带用-40的镀锌扁铁。每隔一段打一接地极,土壤不好的情况下应增加接地极,与避雷系统先分开,用接地摇表做好测试,如小于4欧,为合格。