接地
排
答:
接地排一般是说装在设备上连接接地体的铜牌和沿着
配电房
墙壁装的镀锌扁铁。前者根据设备接地桩孔与接地体
的接地
桩孔装设;后者一般沿墙装在距离地面200~300mm高度。接地排的接地体才有埋深要求,一般不得少于0.6米,具体要根据环境等因素决定,最终要以接地电阻测量值为准,一般小于4欧姆为合格。具体...
配电房
内
接地
扁铁怎么
施工
有什么要求过进户门时是明敷直接沿地坪敷设可...
答:
没问题,只要能达到
接地
要求就行,但一般是埋在地下的,因为明敷不美观。
沿变
配电室
,电气竖井四周墙面敷设
的接地
扁钢距墙为多少mm
答:
一般50mm,以离墙但又不影响通行,走管为准。配电房又叫配电所,在国家
标准
里面,
配电所的
定义是:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器”。配电所与变电所的区别在于,配电房(配电所)无变压器,而变电所有变压器。配电房是大厦供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24...
配电房
10KV开关柜外壳
接地
和0.4KV开关柜外壳接地还有中性点接地系统共用...
答:
1、
配电室
在建设地上建筑之前,应该提前建设
接地
网,接地网在地下,面积超过地上建筑,一般超过配电室外墙3米,相当于在地下建设了一个等电位面;2、配室内的电气设备共用这一个地网;即10KV开关柜外壳、0.4KV开关柜外壳、变压器外壳、变压器中性点、避雷器等,都是接在这个地上的,使其保持一个等...
1
配电房
室内墙面3O公分
接地
扁钢是否要刷漆? 2如刷黄绿漆各段间距是否...
答:
根据GB50169-2006《电气装置安装工程
接地
装置
施工
及验收
规范
》中规定:第3.3.1条强制规定接地体引出线的垂直部分和接地装置连接(焊接)部位外侧100mm范围内应做防腐处理;在做防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。第3.3.3条强制规定热镀锌钢材焊接时将破坏热镀锌防腐,应在焊痕外100mm内...
接地
线是什么意思?怎么接
答:
回答如下:
接地
线就是与大地连接的导线,你家里的卫生间里就有一个接地端子箱,位置在离地面0.3米的地方,你仔细找找就能看到,这个箱子里面有好几个接地的接线端子,可以按需要接地用的。如果你在装修时请了非正规
的施工
人员施工的话,这个接地箱可能被用水泥封掉了,就永远不能用了。在插座中,你...
施工
现场
配电房的
具体要求是什么?
答:
1、值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。2、值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁变压器、空气开关超载运行。3、经常保持
配电房
地面及设备外表无尘。4、
工程
部每周一次检查内部设备,发现异常立刻维修。5、工程部根据计划定期保养配电房内设施,重点做好...
配电房
验收
规范
是什么
答:
10、
配电
箱、弱电箱、表箱箱体进场前必须标明箱体的上、下,以免工人
施工
时装倒。同一电箱、表箱的箱体与箱芯必须编上相同号码,以免工人安装时装错或箱芯与箱体底脚固定螺栓对不上影响安装。11、配电箱、柜专设工作
接地
,保护接地及跨接接地点必须有标识并且标识
规范
耐久。12、配电箱、柜内电气件必须...
配电房接地
扁铁油漆刷什么颜色
答:
规定:明敷
的接地
线涂黑色,如因设计要求涂别色,则应在连接处及分支处涂以各宽为15mm的两条黑带,间距为150mm.中性点接到接地网的明敷接地导线应涂紫色带黑色条纹.在三相四线网络中,如接有单相分支线并零线接地时,零线在分支点应涂黑色带以便识别.在接地线引向建筑物内的入口处,一般在建筑物外墙...
400K变压器的接地电阻是4欧姆 那
配电房的接地
电阻应是多少
答:
按照目前
施工规范要求
,变压器的工作接地电阻值,不得大于其低压侧阻抗值。盖配电房是为了安装变配电设备的,变压器的接地电阻值,就是
配电房的接地
电阻值。只有第二套施工方法,没有第二个施工规范。