施工现场配电房的具体要求是什么?

如题所述

1、值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。

2、值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁变压器、空气开关超载运行。

3、经常保持配电房地面及设备外表无尘

4、工程部每周一次检查内部设备,发现异常立刻维修。

5、工程部根据计划定期保养配电房内设施,重点做好设备清洁和坚固接线端子

6、因故需停某部分负荷时,应提前一天向使用该部分负荷的用户发出停电通知。对于突发性的停电事故应急电话、口头通知或广播向用户解释。

7、经常保持配电房消防设施的完好齐备,保证应急灯在停电状态下能正常使用。

8、做好配电房的防水、防潮工作,堵塞漏洞;严防蛇、鼠等小动物进入配电房。

9、值班员应认真做好值班记录和巡查记录,认真执行交接班制度。


扩展资料

倒闸操作:

倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。发布命令应准确、清晰,使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人使用电话发布命令之前,应先和受令人互报姓名。发令全过程和听令报告时都要做好记录。

倒闸操作由操作人填写操作票。单人值班者,操作票由发令人用电话向值班员传达,值班员应根据传达的命令,填写好操作票,复诵无误,并在“监护人”签名处填入发令人的名字,每张操作票只能填写一个操作任务。

停电拉闸操作必须按照开关顺序,依次操作送电的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压,后停高压,送电时先送高压,后送低压。

操作票应用钢笔或签字笔填写,票面应清晰,不得任意涂改。操作人和监护人应根据模拟图板或结线图核对所填写的操作项目并分别签字,然后经值班负责人审核签字。

操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制。必须按操作顺序操作,每操作完一项,做一个记号“√”,全部操作完毕后进行复查。

倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的值班员操作,值班负责人或主管负责监护。

操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,应立即向值班负责人或主管负责人报告,弄清楚后再进行操作。

电气设备停电后,即使是事故停电,在未断开开关做好安全措施以前,不得触及设备,以防突然来电。

参考资料:百度百科-配电房

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-11-09

正确选择配电房的搭建位置,要根据施工现场所处的地理位置和周围环境,配电房的位置尽量避开山谷、低洼地带等雨水易积地方,避开可能发生滑坡、山洪暴发的地段。配电房应靠近电源,并应设在无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质及无振动的地方。

    配电室应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。

    成列的配电柜和控制柜两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。

    配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。

    配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m。

    配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m。

    配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;

    配电室的顶棚与地面的距离不低于3m。

    配电室内的母线涂刷有色油漆,以标志相序;以柜正面方向为基准,其涂色符合表6.1.4规定。

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-02-13
6.1 配 电 室
6.1.1 配电室应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。
6.1.2 成列的配电柜和控制柜两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。
6.1.3 配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。
6.1.4 配电室布置应符合下列要求:
1 配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m;
2 配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;
3 配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;
4 配电室的顶棚与地面的距离不低于3m;
5 配电室内设置值班或检修室时,该室边缘距配电柜的水平距离大于1m,并采取屏障隔离;
6 配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不小于1.9m;
7 配电室围栏上端与其正卜方带电部分的净距不小于0.075m;
8 配电装置的上端距顶棚不小于0.5m;
9 配电室内的母线涂刷有色油漆,以标志相序;以柜正面方向为基准,其涂色符合表6.1.4规定;
10 配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级,室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器;
表6.1.4母线涂色
相 别 颜 色 垂直排列 水平排列 引下排列
L1 (A) 黄 上 后 左
L2 (B) 绿 中 中 中
L3 (C) 红 下 前 右
N 淡蓝 − − −
11 配电室的门向外开,并配锁;
12 配电室的照明分别设置正常照明和事故照明。
6.1.5 配电柜应装设电度表,并应装设电流、电压表。电流表与计费电度表不得共用一组电流互感器。
6.1.6 配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。
6.1.7 配电柜应编号,并应有用途标记。
6.1.8 配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。
6.1.9 配电室应保持整洁,不得堆放任何妨碍操作、维修的杂物。
摘录子 JGJ46--2005了解其他的可查这个规范