44问答网
所有问题
当前搜索:
配电房知道电流怎么算功率
4平方线和6平方线的额定
电流
多少?能带多大
功率
的电器?什么
计算
...
答:
5×8A/mm2=20A4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S==0.125I~0.2I(mm2)S---铜导线截面积(mm2)I---负载
电流
(A)三、
功率计算
一般负载(也可以成为用电器,如点灯...
自管
配电房
额定
功率
从哪里看的
答:
该
功率
可以从配电房的电气图纸或者设备参数表中查看。在电气图纸中,通常会标注配电房的额定功率、电压、
电流
等参数,可以通过查看电气图纸来确定配电房的额定功率。设备参数表中,也会列出配电房中各个设备的额定功率、电压、电流等参数,可以通过查看设备参数表来
计算配电房
的总额定功率。还可以通过配电房的...
我新学电工,我
配电房
变压器低压侧各出线柜上的都是抽屉小车(小车断路...
答:
不能这么考虑,断路器的额定
电流
是400A,你也不能给他400A的配额。这个还要考虑变压器的容量,和其他用户的用电情况。400A大概有200个千瓦。这是在三相用电均衡的情况下,商场中大多是220V用电器,所以很容易出现偏载,所以建议总
功率
设定在150千瓦左右。至于
计算
公式就算啦,你初学很麻烦。P=UI,功率...
...300+1*150,请问
怎么算
此出线能承受最大负荷的
计算功率
?
答:
300mm2的载流量在600A左右,一般800A用两根240的电缆并联。从低压
配电房
的无功补偿装置到用电端设备间的功率因数要用补偿前的功率因数,即用电设备本身的功率因数。此出线能承受最大负荷的
计算功率
=根号3*U*I*功率因数=1.732*0.4*600*功率因数=415*功率因数(KW)...
配电房
三相三线电表高压能耗一天用多少能耗
怎么计算
?
答:
看一下
电流
互感器的变比,再看一下电压互感器的变比!把两个得数相乘得出电度表的倍数!(由于为高压停电不方便所以最好查一下二次回路图纸确定)假如倍数是8000,那么用(112.75-110.89)x8000=14880度!
配电房电流
表上下跳动,对供电有影响吗?
答:
去看那个带V的,那个有影响。带A的是表示正在有
电流
通过正在用电呢。电压要是不稳对设备才有影响呢。
配电房
配电容量 使用
功率
电流
三者关系,例如配电房1260(两个630变压器...
答:
630KVA的变压器额定输出
电流
905A左右,具体到能使用多少总
功率
的机器这要取决于这些机器的使用率和这些机器的负何率,就算是变压器运行时没超过额定输出电流,但这时如果变压器的温升超过额定值的话,就要减少变压器的负载来使变压器的温升降到额定值,虽然变压器可过负载1.3倍运行2小时,但这样变压器的使用...
以
配电房
到生产车间170米机电总
功率
135KW配多大的铜芯电缆
求
问急等...
答:
计算和选择过程:1、
求
总电流 在
计算电流
之前,应
知道
几个参数,即系统电压、负载的
功率
因数和电缆敷设方法。(因此例未给出,不妨假设,如有出入,仍然可以按下述方法计算来矫正。)工厂生产车间
配电
电压基本都是三相380V,负载的功率因数根据一般配置假设为0.8,假设在空气中敷设。则三相380V,功率135...
250千瓦需要多大的电缆
答:
250KW满负荷运行时
电流
至少在500A左右,70电缆在明敷时长期运行的允许载流量才234A。一米70平方电缆大致在190元左右,具体还要去现场测量。为了设备安全可靠,你可以再选一根同规格同长度的电缆并列运行,应该可以满足你的需求。一般较大的动力用电很忌讳两根电缆并列运行的情况,尤其是不同线径、不同...
配电房
里
怎么
看视在
功率
答:
计量柜内,你看下有几只电表 是否有三只,如果有的话,分别是视在
功率
,有功功率,无功功率 如果只有一只的话那就是有功功率电能表 如果有功率因素表,那就换算下,不过功率因素表未必准 或者如果有电压,
电流
表值,自己
计算
,不过也不太准,因为
配电
柜上表都不准,只是粗略给你看下用 ...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
已知各相电流求总功率的公式
电线电流怎么算出多少千瓦的
电量电压功率怎么算
电流怎么计算多少瓦
怎么通过电流算功率
变压器基本电费是什么意思
电压功率计算方法
500变压器一个月基本费用
知道电流求功率的公式