低压出线开关800A,出线是铜芯电缆VV-4*300+1*150,请问怎么算此出线能承受最大负荷的计算功率?

低压配电房的无功补偿能补偿到用电端的功率因素吗,我是用配电房补偿后的功率因素,还是要用用电设备本身的功率因素计算?

300mm2的载流量在600A左右,一般800A用两根240的电缆并联。从低压配电房的无功补偿装置到用电端设备间的功率因数要用补偿前的功率因数,即用电设备本身的功率因数。
此出线能承受最大负荷的计算功率=根号3*U*I*功率因数=1.732*0.4*600*功率因数=415*功率因数(KW)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-28
300平方毫米铜线大概能承受1000多个电流,600千瓦负荷没有问题.无功补偿是补偿感性负载的,由互感器感应出负荷的功率因素信号传给自动补偿控制器,由控制器根据因素信号自动投切电容器追问

可很多资料上300mm2的载流量最大才600A左右!

第2个回答  2011-10-28
根据电流算呀,载流量不能大于电缆安全载流量呀 。300铜载流量就是600A保险哦
相似回答