44问答网
所有问题
低压出线开关800A,出线是铜芯电缆VV-4*300+1*150,请问怎么算此出线能承受最大负荷的计算功率?
低压配电房的无功补偿能补偿到用电端的功率因素吗,我是用配电房补偿后的功率因素,还是要用用电设备本身的功率因素计算?
举报该问题
推荐答案 2011-10-28
300mm2的载流量在600A左右,一般800A用两根240的电缆并联。从低压配电房的
无功补偿装置
到用电端设备间的
功率因数
要用补偿前的功率因数,即用电设备本身的功率因数。
此出线能承受最大负荷的计算功率=根号3*U*I*功率因数=1.732*0.4*600*功率因数=415*功率因数(KW)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/663YWRKGY.html
其他回答
第1个回答 2011-10-28
300平方毫米铜线大概能承受1000多个电流,600千瓦负荷没有问题.无功补偿是补偿感性负载的,由互感器感应出负荷的功率因素信号传给自动补偿控制器,由控制器根据因素信号自动投切电容器
追问
可很多资料上300mm2的载流量最大才600A左右!
第2个回答 2011-10-28
根据电流算呀,载流量不能大于电缆安全载流量呀 。300铜载流量就是600A保险哦
相似回答
4
/
300
1
/50
铜电缆能负荷
几千瓦
答:
VV
-0.6/1 4×
300+1
×
150
铜芯
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力
电缆,
在空气中敷设(环境温度40℃)长期允许载流量为431安培,能带负荷约215千瓦。
一
平方的电源线
最大
能过多少安的电流,多大的功率。比方2.5平方的电线...
答:
若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
计算电缆
载流量选择电缆(根据电流选择电缆...
4*
240
+1*
120
电缆能承受
多大
负荷
?
答:
1、YJV-0.6/1KV:54.7mm;2、YJV22-0.6/1KV:64.2mm;3、VV、VLV、ZR-VV、ZR-VLV:69.7mm;4、VV22、VLV22、ZR-VV22、ZR-VLV22:74.3mm;
铜芯电缆
4x240+1x120
能承受
215千瓦。查《电气工程》常用数据速查手册知240平方毫米铜芯电线能承受436电流(黏性浸渍纸电缆有钢铠护套,空气中敷设...
120平方
铜芯电缆
能带多大功率的
负荷
?
答:
4芯120平方
铜芯电缆,
其承载电流的范围大约在250-
300
安培之间,根据常见的VV型电缆,以250A的载流量为例,计算配电负荷则为250A * 0.38 * √3 = 164.54KW,这意味着负荷不超过这个数值,电缆才能安全运行。电线电缆的负载计算方法 理解电线电缆的负载并非仅看线径,而是基于电流、长度、电导率和...
大家正在搜
低压柜出线开关用4极开关
变压器低压出线电缆最小规格
低压配电柜下出线没有电缆沟
315变压器低压侧出线
1250kva变压器低压侧电缆
低压柜出线电缆
抽屉式低压柜出线电缆
低压出线柜电缆接法
上出线低压电缆柜图片
相关问题
关于变压器低压侧电缆出线问题
请问,VV电缆4*120+1*70能够负荷多少千瓦?桥架敷设
4/300 1/50铜电缆能负荷几千瓦
BSFZYJV-4*300+1*150电缆什么意思
YJV----4*70+1*35 铜芯电缆 最大负荷是多少?...
3*70+1铜芯低压电缆能带多大负荷与!!!急求!!!
4*120铜芯电缆能带多少负荷?
400kW的负荷用多大低压电缆,怎么算的