过渡电阻对单侧双侧电源哪个影响大,为什么
答:
测量阻抗减小,容易发生超范围误动;受电端感受电阻偏感性,测量阻抗增大,容易发生欠范围拒动;全
阻抗继电器
受过渡电阻的影响最小;方向阻抗继电器受过渡电阻的影响最大;在整定值相同的情况下,
动作特性
在+R轴方向所占的越小,受过渡电阻的影响就越大。过渡电阻是一种瞬间状态的电阻。
什么是0度、90度接线方式
答:
90度接线是指一次系统三相对称,且功率因数为1,则加给功率方向
继电器
电压线圈和电流线圈的电压和电流之间的相位差为90度,称为90度接线。在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示。接线指用导线连接线路,常用的接线方式有:0度接线、90度接线、180度接线。
三种圆
特性阻抗
原件中( )元件
的动作阻抗
与测量
阻抗的阻抗
角无关。
答:
【答案】:B本题考查的知识点是阻抗继电器的特点。无论加入继电器的电压和电流之间的角度如何变化,全
阻抗继电器的动作
阻抗在数值上都等于整定阻抗,因此
动作阻抗
与测量阻抗角无关。阻抗继电器 #动作阻抗 #整定阻抗
距离保护的特点是什么?
答:
1、当短路点距保护安装处近时,其量测
阻抗
小,动作时间短;当短路点距保护安装处远时,其量测阻抗大,动作时间就增长,这样保证了保护有选择性地切除故障线路。2、距离保护
的动作
时间 (t)与保护安装处至短路点距离(l)的关系t=f(l),称为距离保护的时限
特性
。为了满足
继电
保护速动性、选择性...
接地距离保护有什么特点?
答:
距离保护第Ⅱ、Ⅲ段其保护范围伸到相邻线路上,在相邻线路上发生短路时,由于在短路点和保护安装处之间可能存在分支电流,所以它们在一定程度上将受运行方式变化的影响。由于
阻抗继电器的
测量阻抗可以反应短路点的远近,所以可以做成阶梯型时限
特性
,如图2-3所示。短路点越近,保护
动作
得越快;短路点越远,...
继电
保护中距离保护中保护1段,保护2段,保护3段怎样区分? 谢谢_百度知...
答:
2、第II段距离保护不超出下一条线路距离I段的保护范围,同时还带有高出△T的时限,以保证选择性。3、为了作为相邻线路保护装置和断路器拒绝
动作的
后备保护,同时也作为距离I、II段的后备保护,应该装设距离保护第III段,其启动
阻抗
要按躲开运行时的负荷阻抗来选择,而动作时限则应该比距离III段保护范围...
故障录波的应用
答:
最后是
阻抗特性
,功率方向分析等。本文利用VC++中封装的GUI(图形设备界面)类来实现各种图形的绘制.(5)保护和开关
的动作
行为评判模块:利用相关的关系数据库以及以上的分析结果,对故障元件相关保护及开关的动作行为的正确与否作出判断。本文利用专家系统的知识表示法框架法表示各种关系,用推理的思想,对其进行评价。2 故障...
三相微机
继电
保护测试仪附 录1:试验方法
答:
3. 时间继电器校验:按照直流或交流电压
继电器的
试验步骤,测量
动作
值、返回值和时间参数。4. 功率继电器校验:包括动作区测量、灵敏角和最小动作功率测试,以及潜动试验,确保设备在特定条件下的正确工作。5.
阻抗继电器
校验:测量灵敏角、整定阻抗,绘制精工电流曲线,并检查"鸟啄"现象,确保设备的稳定性...
国家电网公司
继电
保护培训教材的目录
答:
一、零序电流方向保护的基本原理二、零序方向继电器的原理、实现方法、性能评述三、零序方向继电器在非全相运行期间和在有串联补偿电容线路上
的动作
行为分析四、零序电流和零序电压的获取第二节 距离保护一、距离保护的作用原理和时限
特性
二、短路时保护安装处电压计算的一般公式及
阻抗继电器的
接线方式三、过渡电阻产生的...
继电
保护原理的作品目录
答:
中性点直接接地电网的零序电流保护第三节 中性点直接接地电网的零序方向电流保护第四节 中性点非直接接地电网的接地保护第五节 对电网接地保护的评价和应用思考题与习题第六章 电网的距离保护第一节 距离保护的基本原理第二节 单相式
阻抗继电器的动作特性
及构成原理第三节 阻抗继电器的接线方式第四...