44问答网
所有问题
当前搜索:
阻抗继电器及其动作特性
为什么对第二类
阻抗继电器
不能用测量阻抗的概念
答:
对侧电源与非故障相电流对故障电阻的助增等影响,其
动作特性
并不像理论分析所指出的那样,是一个简单的圆,而且对第二类阻抗继电器其动作特性与系统参数有关,不能简单地用测量阻抗来表示。测量阻抗是指其测量到的阻抗,即为加入到
阻抗继电器的
电压、电流的比值。
阻抗继电器的
圆
特性
答:
积分时间小于5ms说明
阻抗动作继电器动作
范围小于180°,可能变为橄榄圆
特性
;积分时间大于5ms说明阻抗动作继电器动作范围大于180°,可能变为苹果圆特性;
影响
阻抗继电器
正确测量的因素有哪些
答:
影响
阻抗继电器
正确测量的因素有哪些?答:(1)故障点的过渡电阻;(2)分支电流;(3)电力系统振荡;(4)电压回路断线;(5)电流互感器及电压互感器的误差;(6)串联电容补偿等。
全
阻抗继电器
有无电压死区?为什么?
答:
全
阻抗继电器
无电压死区,因为阻抗坐标原点包含在
动作阻抗
圆内,即使保护安装处附近发生三相短路残压为零,则测量阻抗为零落在坐标原点,也属于动作区,保护正确动作。只有方向阻抗继电器有电压死区,因为阻抗坐标原点刚好落在动作阻抗圆周上,若发生上述情况的故障,测量阻抗落在
特性阻抗
圆圆周上,属于动作边界...
接地距离保护的距离保护
答:
距离保护第Ⅱ、Ⅲ段其保护范围伸到相邻线路上,在相邻线路上发生短路时,由于在短路点和保护安装处之间可能存在分支电流,所以它们在一定程度上将受运行方式变化的影响。由于
阻抗继电器的
测量阻抗可以反应短路点的远近,所以可以做成阶梯型时限
特性
,如图2-3所示。短路点越近,保护
动作
得越快;短路点越远,...
方向
阻抗继电器
为什么会有死区?
答:
因为有死区电压
的
存在,所以死区是
继电器
无法避免的。在一些变电站中有稳压器维持电压在一定的范围内,规格中就会有一个稳压器不会更动电压的电压范围,例如112V至118V(死区为6V)或是215至225V(死区为10V)。死区电压也叫开启电压,是应用在不同场合的两个名称。死区电压,指的是即使加正向电压,也...
请教一个《继电保护》有关方向
阻抗继电器的
题目
答:
因为阻抗继电器是通过引入的电压电流测出阻抗值,阻抗有大小,而且还有角度。角度关系到线路是正方向故障还是反方向故障。如果是全阻抗继电器,极性接反也没有关系,因为它只反应阻抗大小,不论正、反方向故障,只要阻抗大小小于整定值,保护就
动作
。但对于方向阻抗继电器或偏移
特性阻抗继电器
,其动作值不仅与...
110KV变电站线路距离保护的介绍
答:
四、距离保护的实现方法 不论是常规保护还是微机保护为了实现对一次设备的保护,首先要按照我们的意愿确定一个固定
的动作特性
(相对应有一个动作方程),若计算出的测量阻抗ZJ落在动作特性内部,继电器就动作。
阻抗继电器
一般应包含两个量 1)补偿电压或工作电压 2)极化电压或参考电压 工作电压UOP=UJ-IJZZD ...
下列
阻抗继电器
没有方向性的是( )。
答:
【答案】:A 本题考查的知识点是阻抗继电器的特点。无论加入继电器的电压和电流之间的角度如何变化,全
阻抗继电器的动作
电阻在数值上都等于整定阻抗,因此没有方向性。
下抛圆
特性
答:
不包含坐标原点。下抛圆
特性的阻抗继电器
,其
动作
区位于第3、4象限以内,下抛圆特性是不包含坐标原点,只要机组在正常工况下运行,都不随机组的负荷变化而动作。