请教一个《继电保护》有关方向阻抗继电器的题目

题目是:为什么方向阻抗继电器的电压、电流线圈要标出同名极性端?若实际接线中将其中之一的极性接反了,会发生什么后果?若两个极性都接反了呢?

因为阻抗继电器是通过引入的电压电流测出阻抗值,阻抗有大小,而且还有角度。角度关系到线路是正方向故障还是反方向故障。如果是全阻抗继电器,极性接反也没有关系,因为它只反应阻抗大小,不论正、反方向故障,只要阻抗大小小于整定值,保护就动作。但对于方向阻抗继电器或偏移特性阻抗继电器,其动作值不仅与阻抗大小有关,还有阻抗角有关,即保护只反应正方向故障,若其中一个极性接反,则会出现线路正方向故障时,保护认为是反方向故障,保护拒动,而线路反方向故障时,保护则认为是正方向故障,从而误动作,严重违反了继电保护可靠性的要求。若两个极性接反是没问题的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考