44问答网
所有问题
当前搜索:
反时限电流继电器优点
反时限电流继电器
相比电流继电器有哪些
优点
,一般用在
答:
优点:所用继电器数量大为减少
,一种GL型电流继电器就基本上能取代定时限过流保护的电流继电器,时间继电器,中间继电器和信号继电器等一系列继电器,因此投资少,接线简单,而且可同时实现电流速断保护.由于GL型继电器的触点容量大,所以可直接接通跳闸线圈,且适合交流操作 ...
定时限过
电流
保护和
反时限
过电流保护
的优缺点
。
答:
反时限就是保护装置的动作时间与通过继电器的电流(或故障电流)大小成反比关系。
优点:所用继电器数量大为减少
,一种GL型电流继电器就基本上能取代定时限过流保护的电流继电器。任何一种电源在发生故障时,都有可能使输出电压或输出电流失去控制,为了使用户的负载不致因此而损坏,我公司的电源一般都设有过压...
反时限继电器
的特性是什么?
答:
其意思是:被保护设备(如电动机)故障时,故障电流(或称短路电流)越大,该继电保护的动作延时越小
。反时限保护不单只用在发电厂的厂用电动机,还广泛应用在用户侧的电动机保护、电抗器保护以及用户开关站的配电线路保护。不过变电站出线的配电线路保护比较少用。
什么叫定时限,什么叫
反时限
。
答:
反时限是指保护装置的动作时间与短路电流的大小成反比。
当流过继电器的电流越大时,其动作时间就越短;反之动作时间就长
。这种动作时限方式称为反时限,具有这一特性的继电器称为反时限过流继电器。
反时限
过流
继电器
功能
答:
3、反时限过流继电器是具有反时限特性,用于发电机、变压器及输配电系统的继电器保护装置中
。在设备过负荷或短路时,能按预定的时限可靠动作,发出信号或切除故障部分。该继电器为集成电路静态型继电器,采用数码开关整定电流值,直观方便,改变整定值无须检验,整定范围为2-9.9A级差为0.1A;精度高、功耗...
过流
继电器
的静态
反时限
过流继电器
答:
JGL- 10系列静态
反时限
过流
继电器
具有反时限特性,用于发电机、变压器及输配电系统的继电器保护装置中。在设备过负荷或短路时,能按预定的时限可靠动作,发出信号或切除故障部分。本继电器为集成电路静态型继电器,采用数码开关整定
电流
值,直观方便,改变整定值无须检验,整定范围为2-9.9A级差为0.1A;...
过流
继电器
的作用
答:
过流
继电器
作用:JGL- 10系列静态
反时限
过流继电器具有反时限特性,用于发电机、变压器及输配电系统的继电器保护装置中。在设备过负荷或短路时,能按预定的时限可靠动作,发出信号或切除故障部分。本继电器为集成电路静态型继电器,采用数码开关整定
电流
值,直观方便,改变整定值无须检验,整定范围为2-9.9A...
热
继电器
的双金属片弯曲的速度与
电流
大小有关电流越大速度越快这种特性...
答:
错的,这种特性称为
反时限
特性,不是正比时限特性。流过保护装置的短路
电流
与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。反时限保护是在电力行业多用于发电厂的厂用电动机保护,其意思是:被保护设备故障时,故障电流越大,该
继电
保护的动作延时越小。人字形拨杆的左臂也用双金属片制成,当环境...
叙述
反时限继电器
动作特性的含义
答:
当流过
继电器
的
电流
越大时,其动作时间就越短;反之动作时间就长。这种动作时限方式称为
反时限
,具有这一特性的继电器称为反时限过流继电器。常用的继电器为感应式GL型继电器,它的动作电流和短路电流的关系可分为两部分,一部分为定时限,一部分为反时限。当短路电流超过一定倍数时,电流的增加不再使...
2.
反时限
过流
继电器
集成了常规过流保护中哪几种继电器的功能?_百度...
答:
感应式
电流继电器
。
反时限
是指动作时限与通入电流大小的平方成反比,通入电流越大,则动作时限越短,反时限过流继电器集成了常规过流保护中感应式电流继电器兼有电磁式电流继电器、时间继电器、信号继电器和中间继电器的功能,具有反时限的原因是,使用在输电线路上的反时限过电流保护,能更快的切除被保护线路...