如题所述

定时限,条件是电流增加,后果是发出跳闸命令或报警信号。变配电站继电保护是根据变配电站运行过程中发生故障时出现的电流增加、电压升高或降低、频率降低、出现瓦斯、温度升高等现象超过继电保护的整定值(给定值)或超限值后,在整定时间内,有选择的发出跳闸命令或报警信号。

根据时间来进行选择性跳闸的称为定时限保护,定时限在故障电流超过整定值后,经过时间定值给定的时间后才出现跳闸命令。

反时限是指保护装置的动作时间与短路电流的大小成反比。当流过继电器的电流越大时,其动作时间就越短;反之动作时间就长。这种动作时限方式称为反时限,具有这一特性的继电器称为反时限过流继电器。

扩展资料

反时限过流保护

同一线路不同地点短路时,由于短路电流不同,保护具有不同的动作时限,在线路靠近电源端短路电流越大,动作时间越短,这种保护称为反时限过流保护。

反时限过流保护的优点是在线路靠近电源处短路时保护动作时限较短;缺点是时限配合较复杂,虽然每条线路靠近电源端短路时动作时限比末端短路时动作时限短,但当线路级数较多时,总的动作时限仍然很长。

参考资料来源:百度百科-定时限

参考资料来源:百度百科-反时限

参考资料来源:百度百科-反时限保护

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-09-07
定时限: 意思是负载电流超过设置电流值后 延时超过设置时间, 触发常开常闭点 , 也就是 负载过载,不管轻过载还是重过载, 只有超过设置值, 延时时间是固定的, 到了就触发常开常闭点,
反时限: 根据负载的电流超过设置的电流的差值, 自动调整延时的时间, 负载电流越大,过载越严重, 这个延时就越短, 就会立刻触发常开常闭点, 同样过载很轻微, 延时时间就比较长, 就会稍等一下才触发常开常闭点.
而一般是 电机采用 定时限 保护, 变压器采用 反时限 保护
第2个回答  2013-08-28
反时限特性”是指动作时限与通入电流大小的平方成反比,通入电流越大,则动作时限越短.

反时限过电流保护特性:流过熔断器的电流越大,熔断时间越短。反时限过电流保护是指动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。使用在输电线路上的反时限过电流保护,能更快的切除被保护线路首端的故障。 检举本回答被网友采纳