定时限过电流保护和反时限过电流保护的优缺点。

如题所述

定时限过电流保护 优点: 定时限过电流保护简单可靠、完全依靠选择动作时间来获得选择性,上、下级的选择性配合比较容易、时限由时间继电器根据计算后获取的参数来整定,动作的选择性能够保证、动作的灵敏性能够满足要求、整定调试比较准确和方便。 缺点:在具有多级保护的线路中,靠近电源端的过电流保护动作时限长,速动性差,而且在重负荷线路中,其灵敏度系数较低。
反时限过流保护 优点:外部接线简单,继电器数量大量减少,只需一种GL型电流继电器,而且可使用交流操作电源,又可同时实现电流速断保护;在线路靠近电源处短路时保护动作时限较短; 缺点:时限配合较复杂,虽然每条线路靠近电源端短路时动作时限比末端短路时动作时限短;调试比较困 难;在灵敏度和动作的准确性、速动性等方面也远不如电磁式继电器构成的继电保护装置。谢谢采纳
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-26
  反时限就是保护装置的动作时间与通过继电器的电流(或故障电流)大小成反比关系。 优点:所用继电器数量大为减少,一种GL型电流继电器就基本上能取代定时限过流保护的电流继电器。
  任何一种电源在发生故障时,都有可能使输出电压或输出电流失去控制,为了使用户的负载不致因此而损坏,我公司的电源一般都设有过压和过流保护。有些负载如阻性负载,当电源有故障,负载上的电压有可能大幅上升,而电流的上升值不一定能超过过流保护值。此种情况宜用过压保护,例如工作在50V,可将电压保护值调至55V,如果电源故障只要电压升至55V时,电源会自动切断电压输出。当有些负载是容性负载时,由于大容量的电解电容器并联在一起,当电源发生故障时,电流就可能大幅度上升,而电压的升值却不甚明显,这时电源内部的过流保护部件会首先启动,电源会自动切断输出。
第2个回答  2019-10-29
定时限过电流保护一般作为主保护的后备保护,保护动作时限是固定的,与短路电流大小无关。为了满足保护选择性的要求,保护装置动作时间是从用户到电源逐级增加,越靠近电源,保护动作时间越长。保护特性的形状像一个阶梯,故亦称为梯形时限特性。
反时限过电流保护是指动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。使用在输电线路上的反时限过电流保护,能更快的切除被保护线路首端的故障。反时限特性:流过熔断器的电流越大,熔断时间越短。反时限就是保护装置的动作时间与通过继电器的电流(或故障电流)大小成反比关系。优点:所用继电器数量大为减少,一种GL型电流继电器就基本上能取代定时限过流保护的电流继电器,时间继电器,中间继电器和信号继电器等一系列继电器,因此投资少,接线简单,而且可同时实现电流速断保护.由于GL型继电器的触点容量大,所以可直接接通跳闸线圈,且适合交流操作.
缺点:动作时间整定比较复杂,继电器动作误差较大,当短路电流较小时,其动作时间可能相当长,延长了故障持续时间.
相似回答